3[size=6]年前 我在一个35KV的配电室更换手车时候 因为连续加班 在更换的时候没有严格按照操作票施工 结果在没有停电就进入开关柜内 呵呵还算命大 昏了一会 住了2个月的医院 呵呵 还好没有后遗症
3[
size=6]年前 我在一个35KV的配电室更换手车时候 因为连续加班 在更换的时候没有严格按照操作票施工 结果在没有停电就进入开关柜内 呵呵还算命大 昏了一会 住了2个月的医院 呵呵 还好没有后遗症
42楼
见过放炮现场
没见过被电击的
楼主命大
回复
43楼
毕业实习的时候,在广东韶关电厂,我们见过电厂宿舍管理员,那脸和胳膊变形得厉害哦,后来知道他就是被电击成这个样子,结果只能做管宿舍的了:Q
回复
44楼
有一年我在现场安装,最后安完柜子走完通讯线调试的时候,有个空调的家伙懵懵懂懂的看了我们一眼就走到柜子后面了,过了5分钟左右,我们柜子后面BOOM!!的一声,那哥们儿哆嗦着从后面走出来白着脸哆嗦着说我 什么都没干啊。当时笑死我了 。他们领导嚷到:你 干他妈什么去了。。。。。。。。那人没事我后来给我的弟兄们讲,千万记住不清楚的不动,电都不许去停。
有次我的同事去现场量铜排,改造的。他那时就属于懵懵懂懂的状态,我另外的一个同事让他量量柜顶水平母排到下面什么排的尺寸,那个家伙拿着盒尺就去量了,BOOM!!的一声巨响后盒尺的头都没了。那家伙居然没事。万幸啊 。他把盒尺直接钩到铜排上了。
[
本帖最后由 s13683529017 于 2009-1-9 16:20 编辑 ]
回复
45楼
220V电死的人最多了,有次在医院见一老太洗衣服的时候洗衣机漏电,整个右手全坏死了!截肢了!
回复
46楼
各位兄弟太牛了,我估计没几个人想有这样的经历。
回复
47楼
命大``:victory: :victory: 下次小心点.命重要过工作`:)
回复
48楼
我们单位35KV变电所检修时,有人检修时离35KV近了,电流从右边胳膀到高压柜外壳了,可能没过身体,现在好好的,也是捡了一条命
回复
49楼
不会吧夸张了风太大
回复
50楼
生命不是闹着玩的,我了解的某公司,还有认识的朋友的公司因为做试验,现场服务都被击穿当场死亡和残废的,真的怕人,没死是运气好,主要是大部分是二次部分或者感应电,直接碰到一次母线上估计百分百要玩玩,尤其有些单位对试验前的接地不够重视和不严格操作的地方
回复
51楼
牛人,:victory: :call:
回复