中央空调中,如何根据制冷量还选定送风机的风量?是不是根据焓湿图?在有些时候、需要一个简便的方法:手头上暂时没有资料和电脑的时候,各位仁兄,工作多年是否有此方面的经验心得?
中央空调中,如何根据制冷量还选定送风机的风量?是不是根据焓湿图?
在有些时候、需要一个简便的方法:
手头上暂时没有资料和电脑的时候,各位仁兄,工作多年是否有此方面的经验心得?
12楼
简单地说:一、空调设计都要计算出房间冷负荷与湿负荷的比值,称“热湿比”。
二、末端设备的标称制冷量与送风量也有个比值,称“冷风比”。所以末端设备的表冷器有3排管、4排管、6排管、8排管等等之区分。设备表冷器排数越多则冷风比越小,空气处理过程的焓差值越大,除湿能力也越大,处理过程反映在焓湿图上是一条倾斜(小热湿比)线。反之结论也相反,不赘述。
三、末端设备选型时,不仅要考虑制冷量足够,还应使设备的“冷风比”与空调房间负荷的“热湿比”基本相匹配,否则会使空调效果达不到预期。或是房间相对湿度过大(设备的冷风比大了);或是房间温度过高(设备的冷风比小了)。
回复
13楼
我觉得空调系统的风量一般是根据热湿比线出来的
回复
14楼
大家都明白送风量是如何确定的
在这里、本人想知道的是经验公式
在没有热湿比线设计资料手册的时候。
比如说,现一空间15000平米、标准楼高。客户问你制冷量与总风量!
众所周知、制冷负荷已有经验数据
那么送风量的经验数值为多少呢?
回复
15楼
经验数据就是根据冷负荷,找一个厂家样本,对应4排管的空调柜机的风量大致就可以。对于民用建筑舒适性空调,4排管柜机对应的风量还偏小,可是似乎没有3排管的柜机产品。
回复
16楼
那就根据换气次数
送风量=房间容积*换气次数
回复
17楼
根据舒适空调的性质,通过换气次数确定风量。
回复
18楼
我想如此:
首先,制冷量是一个调节空气温度的参数,而风量是一个满足卫生需求的参数,两个没有必然的正比例关系。制冷量根据冷负荷算出,风量根据不通情况确定换气次数而定。常见的风机盘管加新风系统就是一个例子。而两者的关系是什么呢?因为新风与室内空气温度肯定不一样,就存在一个新风对室内空气放冷或吸热的作用,也就影响到了制冷量的选择。因此,我觉得是先确定需要的新风量,然后再在算出的制冷量上考虑新风需要的制冷量(夏天工况)。风机盘管样本上的风量和冷量,是在一定设计参数下的相应关系,如果使用条件和样本不一样,还是要重新校正的。
以上遇见,望斧正
回复
19楼
说穿了,就没有意思了,两者几间有一个关系可以计算的,,,
不过有一点可以肯定,当要除湿时,是要对照 焓湿图求出热湿比的。。
风量可以用,制冷量确认,和换气次数相比较。对于要求严格的空调环境来说,以大为准。。
回复
20楼
对18楼的说法提点意见
应该说新风才是满足卫生需要,调整室内空气品质的关键
另外,空调送风是以低温空气与室内空气混合以达到消除余热的目的
所以一般空调系统的总风量跟室内余热、余湿和送风温差、希望达到的室内温、湿度有关
新风影响总负荷、对总风量基本无影响。
按目前的10%新风考虑,一般可以按冷负荷的1/4~1/5估算总风量,但具体设计时还是应详细计算。
回复
21楼
同意楼上的,送风量与新风量没有什么关系,不过问大楼的总送风量一点意义都没有
回复