请教接地铜绞线保护的问题
elcbarry
elcbarry Lv.3
2008年12月27日 11:04:41
只看楼主

现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教

现在做一国外工程遇到一问题
外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?
小弟求教
lingxuct
2008年12月28日 07:54:25
2楼
铜绞线敷设环境是什么?
短距离空气中可以裸露,埋地可以穿PVC管(小日本的做法)。
回复
elcbarry
2008年12月29日 14:56:28
3楼
感谢!
敷设环境如果为潮湿怎么处理?如果敷设时避免不了人的行走通道怎么保护处理?
回复
lingxuct
2008年12月29日 21:17:25
4楼
铜绞线、编织线在潮湿环境下容易腐蚀,需要涂锡、镀锌或油漆防腐。
人行通道上是不能明敷接地线的,可以穿管埋地。
回复

相关推荐

APP内打开