计量泵的自动加药问题
liumao006
liumao006 Lv.2
2008年12月27日 09:41:55
只看楼主

我们的计量泵是自动加酸的 但是甲方要求计量泵开了就不能停止 而酸的加量只能通过计量泵的转速来实现 也就是说酸不够的时候加快计量泵的转速 酸过多的时候减慢计量泵的转速 酸的多少是由PH仪表来自动控制的。。。。。比如说酸的浓度控制在PH 为3 PH显示低于3的时候就要减速 PH高于3的时候就要加速 请帮忙啊刚刚看到有个解决办法 不知道可行不?连接PH探头,检测PH值的变化,并输出PH值的模拟信号,经PID调节器运算后,输出4~20mA标准信号,控制计量泵变频器的频率输出,调节泵的转速,以调投药量。

我们的计量泵是自动加酸的 但是甲方要求计量泵开了就不能停止 而酸的加量只能通过计量泵的转速来实现 也就是说酸不够的时候加快计量泵的转速 酸过多的时候减慢计量泵的转速 酸的多少是由PH仪表来自动控制的。。。。。比如说酸的浓度控制在PH 为3 PH显示低于3的时候就要减速 PH高于3的时候就要加速 请帮忙啊


刚刚看到有个解决办法 不知道可行不?

连接PH探头,检测PH值的变化,并输出PH值的模拟信号,经PID调节器运算后,输出4~20mA标准信号,控制计量泵变频器的频率输出,调节泵的转速,以调投药量。
免费打赏
cgy918
2008年12月27日 16:39:14
2楼
类似的,我们处理过,但是我们是用污水处理领域,楼主用在什么领域?
回复
lnfd
2008年12月29日 19:42:52
3楼
楼主想法可行,我就做过类似的,是用压力信号输入一只PID调节器控制两台变频器,两台变频器控制两台计量泵
回复
hushun_wx
2010年11月08日 16:12:15
4楼
学习中,有没有更好的办法。
回复
huxinming007007
2010年11月08日 21:24:24
5楼
我们有相应的解决方案,有好多案例一直运行多年了,具体联系吧。
回复