施工缝
chencaoli
chencaoli Lv.4
2008年12月26日 15:58:13
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土浇筑过程中应连续浇筑,尽量缩短间歇时间,尽量不留缝或少留施工缝,如应技术或组织上的原因不能连续浇筑时,需留置施工缝,宜用木板或钢丝网挡牢。其留置位置为:地下水池墙水平施工缝留置在距底板面300mm;柱在梁底;平板楼板留在平行于板短边的任何位置;肋形楼盖如沿着与次梁平行方向浇筑,应留在主梁跨度的1/3跨度范围内;如沿垂直于次梁的方向浇筑,应留在主梁同时亦为板跨中央2/4距离范围内;楼梯应留在楼梯长度中间1/3范围内。

混凝土浇筑过程中应连续浇筑,尽量缩短间歇时间,尽量不留缝或少留施工缝,如应技术或组织上的原因不能连续浇筑时,需留置施工缝,宜用木板或钢丝网挡牢。其留置位置为:地下水池墙水平施工缝留置在距底板面300mm;柱在梁底;平板楼板留在平行于板短边的任何位置;肋形楼盖如沿着与次梁平行方向浇筑,应留在主梁跨度的1/3跨度范围内;如沿垂直于次梁的方向浇筑,应留在主梁同时亦为板跨中央2/4距离范围内;楼梯应留在楼梯长度中间1/3范围内。

其中“肋形楼盖如沿着与次梁平行方向浇筑,应留在主梁跨度的1/3跨度范围内;如沿垂直于次梁的方向浇筑,应留在主梁同时亦为板跨中央2/4距离范围内;楼梯应留在楼梯长度中间1/3范围内。”为什么要这样留?
chenjbo
2008年12月26日 19:51:28
2楼
主要是从结构受力较小的部位考虑的。
回复
nianlun
2008年12月27日 02:07:46
3楼
画个内力包络图就知道了。在这些地方弯矩都是最小的。这些只是普通情况下这样,如果遇到连续梁,从整体上考虑的时候,有些部位就不是这样。要看设计的总说明。因为设计的理念不同,会产生截然相反的效果。
回复
huozhe66
2009年11月14日 02:28:07
4楼
很麻烦,一直以来没搞明白,请高手出招吧
回复
injunmi
2010年03月06日 14:57:31
5楼
画剪力图!原则是剪力最小的地方!
回复
gaozhigang-520
2010年03月18日 22:29:24
6楼
学习了谢谢
回复
fireflier
2010年03月19日 20:01:12
7楼
不用去死记硬背这些玩意,如果死帮教他,遇到特殊情况可能会范错误的。其实很简单,任何构件画个剪力图就行了,记住后浇带一般应留设在剪力最小处就可以了。