消防泵,与喷淋泵的控制
lansededian
2008年12月25日 17:37:49
来自于防雷减灾
只看楼主

做个小调查,某高层酒店,完工后,消防与喷淋泵是打到自动还是手动,规范没有明确。我觉得这个很重要,我认为要完全自动按照04X501火灾报警及消防控制图籍,如果酒店营业后全部打到手动,如有突发事件,消防控制室无法第一时间启动2泵。要先跑到泵房把选择开关打到自动后才能消防控制室强启泵。如果是自动,一般很容易误启动,所有很多酒店就打到手动了.好的解决办法是手动档时,消控制室能强启2泵.....不知各位同仁的看法

做个小调查,某高层酒店,完工后,消防与喷淋泵是打到自动还是手动,规范没有明确。
我觉得这个很重要,我认为要完全自动
按照04X501火灾报警及消防控制图籍,如果酒店营业后全部打到手动,如有突发事件,消防控制室无法第一时间启动2泵。要先跑到泵房把选择开关打到自动后才能消防控制室强启泵。
如果是自动,一般很容易误启动,所有很多酒店就打到手动了.
好的解决办法是手动档时,消控制室能强启2泵.....不知各位同仁的看法
免费打赏
qqqqq19841
2011年02月24日 10:45:16
42楼
学习学习。。。。
回复
qqqqq19841
2011年02月24日 10:45:56
43楼
学习学习。。。。
回复
qqqqq19841
2011年02月24日 10:46:36
44楼
学习学习。。。。
回复
qian68747
2011年05月18日 11:54:13
46楼
我以前单位是放在自动上的,我们有几个分支单位都有他们独立的消防控制系统,但是水泵是公用的,都有起动和停止信号返回线接入我的消防控制柜,起先水泵被谁启动了都不知道。后来我在他们的拉过来的启动线上加了一个中间继电器和一个指示灯和一个复位按钮就可以锁定谁启动的。这样无事故起泵造成的后果及损失就找谁算账。
我离开那边后现在还是放在自动上的。