一个砼办公楼,大堂处原二层是开洞,后来甲方说要改造,将二层的开洞处要补上楼板,本人没做过钢结构,老总说是做个简支梁,上面做个钢承板就行,但我还是对H型钢梁和原砼结构的连接以及楼板和原砼结构的连接关系没有什么概念,请各位指教一下如何计算、连接方法和节点的做法,谢谢了~!(下面附一张开洞位置的图)
一个砼办公楼,大堂处原二层是开洞,后来甲方说要改造,将二层的开洞处要补上楼板,本人没做过钢结构,老总说是做个简支梁,上面做个钢承板就行,但我还是对H型钢梁和原砼结构的连接以及楼板和原砼结构的连接关系没有什么概念,请各位指教一下如何计算、连接方法和节点的做法,谢谢了~!(下面附一张开洞位置的图)
2楼
一般而言
首先评估原结构的梁、柱、基础等能否满足增加荷载后的承载力要求。如果原设计不是你(或你所在单位的人)做的,建议请原设计单位进行评估比较好。擅自加荷,后果只能自负。
评估时,首先要注意应执行现行规范的有效版本,所以评估前要先弄清原结构的设计时间,因为当时所采用的规范版本有可能现在已废止。简单来说,新规范普遍比89规范要求提高了,之前计算可以过关的,现在不一定可以。
较轻的结构对原结构影响相对较小,所以评估的时候,新加部分的做法(普通混凝土结构或轻质混凝土结构、钢结构、组合楼盖等)对评估结果会有影响,可能需要作方案比较及经济性比较。在可行的前提下再来做具体计算和细部设计。
若无法承受,还需对原结构构件进行加固(包括原梁柱基础)。对新增板可以用混凝土结构,采用植筋和原结构整浇(个人建议不要采用这个方法,因为植筋技术对工人技术要求太高,质量不好保证)。采用钢梁个人认为比较好,技术成熟,操作简单,但材料价格上会稍高些。
任何选择都是有前提和条件的,要具体情况具体分析。采用钢梁+压型钢板+混凝土楼面(也就是一般说的钢与混凝土组合楼盖)是比较可行的做法。但这只是个原则性的判断,仅供参考。
若采用钢梁,钢梁与原结构混凝土梁的连接可以按铰接设计。主方向的钢梁支承在原结构的框架梁上比较好。新浇混凝土建议采用微膨胀混凝土。现浇也是可行的做法,如果是采用现浇,需要先弄清以前打掉楼板时有没有预留梁钢筋出露,预留长度是否足够,预留位置是否与新加梁受力筋的位置相符。否则应该采用植筋。新加结构与原结构之间不允许采用螺栓连接。
无论采用何种做法,均不应对原结构造成损害。如原结构构件表面有缺陷,应先采取补强措施。
可以看一下以下规范规程:
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004
首先,要验算老的洞边梁在补洞后的承载力。若不够,则需加固。
第二,在老结构满足要求的情况下,具体的补洞做法其实不难。在老结构对边的梁之间架设钢梁,钢梁上用组合楼承板即可。钢梁垂直于老结构的砼梁的连接节点,仅靠文字说不清楚。笼统地讲就是在梁腰侧面用化学螺栓钉钢板,然后把钢梁焊接在钢板上。
回复
3楼
2楼的说的很好了 ,在可以楼面的前提下 选择轻钢的隔一层 具体节点这个论坛你可以找到很多
回复
4楼
很实用的
回复
5楼
学习中,多谢~~~~~~~~~~~~~~~
回复