我最近做一个工程,地下有一个放火分区,在中心,不靠外墙,建筑又不给做排烟井通到屋顶,没办法,只好让排烟管道穿防火墙到其他防火分区,再通过竖井排到室外,我不知道这样做行不行?报审能不能通过?各位大虾指教,跪谢!!!
我最近做一个工程,地下有一个放火分区,在中心,不靠外墙,建筑又不给做排烟井通到屋顶,没办法,只好让排烟管道穿防火墙到其他防火分区,再通过竖井排到室外,我不知道这样做行不行?报审能不能通过?各位大虾指教,跪谢!!!
2楼
排烟系统不应跨越两个防火分区。
但特殊情况下,也可以特殊处理。
实在需要跨越两个防火分区时,排烟系统仍只负担一个防火分区的排烟任务(另外一个防火分区不要开设排烟口)
穿越另外一个防火分区的风管需要做防火处理。可选用专门的防火风管,或外包防火材料维护,以满足耐火2小时的要求。设计上如果不清楚也可以先说明这段风管需要特殊处理。
可以通过审查的
回复
3楼
排烟分区不应跨越两个防火分区。报审肯定不能通过。
排烟系统可以跨越两个防火分区。
回复
4楼
可以特殊处理的,我不久前就做过,
回复
5楼
请问2楼、4楼的朋友是哪里的?我这个工程是北京的
回复
6楼
当然可以,只要该排烟系统只在一个分区内进行排烟。管道穿越防火分区时设置排烟防火阀,同时在另一个防火分区内对管道进行适当防火处理即可。
回复
7楼
规范通风,空调横向应按防火分区设置,专用排烟系统按2楼特殊处理后应该可以的,不过和审查事先交流下会更好些!
回复
8楼
谢谢版主!!!谢谢大家!!!
回复
9楼
就按照2楼的做法,这不算跨越,最多算穿越。我做了好几次了。
回复