GB50303-2002电气验收规范14.2.9第三条3:当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管包括中型吗?还是说应该仅指重型和超重型?
GB50303-2002电气验收规范14.2.9第三条
3:当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管
包括中型吗?还是说应该仅指重型和超重型?
2楼
GB50303-2002电气验收规范14.2.9要求显然包括中型,JGJ16-2008民用建筑电气设计规范8.6.2 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型及以上管材。
回复
3楼
谢谢楼上的,请问你有JGJ16-2008民用建筑电气设计规范吗,可否发一份上来.我在网易下的可能是非正式版,上面依然是"8.72 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型以上管材。
回复
4楼
sonlinlon 发表于 2008-12-26 17:12 谢谢楼上的,请问你有JGJ16-2008民用建筑电气设计规范吗,可否发一份上来.我在网易下的可能是非正式版,上面依 …那请问什么是中型以上导管?
回复
5楼
。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
发贴的都是好人,大好人
回复