GB50303-2002采用中型以上的导管
sonlinlon
sonlinlon Lv.3
2008年12月25日 10:21:33
只看楼主

GB50303-2002电气验收规范14.2.9第三条3:当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管包括中型吗?还是说应该仅指重型和超重型?

GB50303-2002电气验收规范14.2.9第三条

3:当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管
包括中型吗?还是说应该仅指重型和超重型?
lhjun150212
2008年12月25日 19:31:22
2楼
GB50303-2002电气验收规范14.2.9要求显然包括中型,JGJ16-2008民用建筑电气设计规范8.6.2 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型及以上管材。
回复
sonlinlon
2008年12月26日 17:12:02
3楼
谢谢楼上的,请问你有JGJ16-2008民用建筑电气设计规范吗,可否发一份上来.我在网易下的可能是非正式版,上面依然是"8.72 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型以上管材。
回复
ulfnsse
2013年10月07日 18:57:25
4楼
sonlinlon 发表于 2008-12-26 17:12 谢谢楼上的,请问你有JGJ16-2008民用建筑电气设计规范吗,可否发一份上来.我在网易下的可能是非正式版,上面依 …那请问什么是中型以上导管?
回复
chenliang0917
2014年08月01日 14:00:11
5楼
。。。。。。。。。。。。
回复
tianyong119
2015年01月05日 10:47:59
6楼

发贴的都是好人,大好人
回复