求助,6KW的发热管能接220V的电吗
csd207
csd207 Lv.2
2008年12月24日 17:45:15
只看楼主

我们现在做了一个吸塑机,箱体宽,长,高是1.1米X2.1米X0.35O米的,就是做压克力字的哪种,最高加温是130度,烤箱里面装的是6条各1KW的发热管,共6KW,但现在只有220V的单相电,三相的要申请开户要4000元,不只能不能接220V的呀,求助各位高手!!

我们现在做了一个吸塑机,箱体宽,长,高是1.1米X2.1米X0.35O米的,就是做压克力字的哪种,最高加温是130度,烤箱里面装的是6条各1KW的发热管, 共6KW,但现在只有220V的单相电,三相的要申请开户要4000元,不只能不能接220V的呀,求助各位高手!!
lingxuct
2008年12月24日 18:24:51
2楼
6KW电热管也只有27.3A电流,你把6根电热管全接到220V上不是可以了?
你不会还有三相电机要用吧,那就无能为力了。
回复
csd207
2008年12月24日 18:43:27
3楼
没有三相电机,就一个1100W的单相电机,我现在担心的是220V的单相电能不能承受6KW的功率,这个电流是怎样算出来的?接法如图:

[ 本帖最后由 csd207 于 2008-12-24 18:50 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开