2楼
1.UPVC管的规格不全,导致计算时 超过DN200的管道 鸿业就自动认为是 方管,这很正常 问题就是 没有报错信息,不注意就麻烦了 。2.不能把支节点全部按主节点标注 ,否则计算时就出错。就小区的总图来说,有时小区大点 几百个井 交叉都编 11-a-3什么的不好标注在图上啊 。不如把支节点当主节点标注图面要简洁得多。
回复
3楼
3.cad有快速选择 但是功能很强 使用很不便 天正有 DXXZ这个快速选择命令 使用方便功能稍弱 但是又有GLXZ这个另一种快速选择命令做补充 就比较完备 。。鸿业只有分类编辑,功能太弱。
4.建议对鸿业的实体 和专业线条增加右键快捷命令 ————————————这个要从cad的命令说起 cad给排水总图 绘图常用命令就有十几个,如果对鸿业的常用命令都采用 自定义字母的快捷命令 键盘不够用——命令字符超过三个俺就不用了——还不如鼠标点来得快————所以右键快捷命令,可以减少鸿业绘图输入命令时对鼠标的依赖。
5.天正11 33 66 都是俺常用的图层快捷命令 鸿业却是工具栏 而且还必然要弹出菜单 很费操作啊。。。。。顺便说句 鸿业自定义快捷命令不方便啊
回复
4楼
6.鸿业计算过程中 缩放次数过多 希望能减少 还有 检查符是很优秀的功能 但是清检查符命令缺难找 要是能设计成 右键任何一个 检查符 都能直接删除 或弹出菜单删除就更好了
7.鸿业室外检查井计算时 对管径和坡度 的设定太过死板 能否设计 ——a,指定 管径的选用范围:DN200~DN500
b,指定坡度范围 :……c:指定流速范围 。。这样计算 就比只能指定管径和坡度方便得多。。因为一根根管道去定义管径和坡度实在是件费时间的事。
回复
5楼
8.鸿业检查井之类的实体 能否自动加宽?检查井倒无所谓 就是化粪池不加宽图上根本看不清楚啊。每次俺们都是沿化粪池勾一圈PL线 很费时啊
9。鸿业的尺寸标注很莫名其妙 几个命令不如 天正的“连续标注”实用啊。
10.鸿业的屏幕菜单本身很强 多种固定 和浮动方式,很好,但是能否精简下标识命令的文字 这样 作为左侧的屏幕菜单时就不用将其拉得多么宽才能看完标识命令的文字。
回复
6楼
时间有限暂时就写这些 ————这是个在给排水行业最底层的 画图工的一点看法 因为 屁股和肚子决定脑袋 作为最穷的专业建筑给排水很凄凉 俺也就是只有挖空心思 加快画图的速度 对于那种一个工程可以吃半年的人来说 请无视俺的建议。
另外俺画图时 建筑单体和 时 基本是不用鼠标点命令的 。。希望鸿业能按这个标注来改进自己 ,,为了给排水行业挣扎的同行们 谢谢
回复
7楼
收下了,非常感谢,我们正好在收集市政管线的升版需求。再次谢谢
回复
8楼
1、拉出的边菜单怎么保存?
2、小工具条的工作软件几乎没做
3、现在软件选项少,步骤太多;太累、太烦。能否改善人机交换界面?
[
本帖最后由 2002-ytf 于 2009-1-13 12:41 编辑 ]
回复
9楼
都是很好的意见,版主理解了吗?
快捷菜单虽然各人感觉不同(室外与室内有区别),但至少说明凡是点选实体的,再分雨、污、给水,软件对用户的操作缺少重视。
即使当前不在管线层,软件应该按上次操作的管线系统工作
[
本帖最后由 2002-ytf 于 2009-1-13 12:52 编辑 ]
回复
10楼
请教鸿业能否自定义管径,坡度?
回复
11楼
管径和坡度都是可以自定义的,软件中有“定义管径”“定义坡度”的功能