8KW的电锅炉,带130平米的房间,在装散热器的房间使用工作正常,换成地盘管的房间温度上不来。我认为是地盘管阻力比散热器阻力大,循环泵小,热水循环不好造成的,是否可已在串接一台泵解决?

8KW的电锅炉,带130平米的房间,在装散热器的房间使用工作正常,换成地盘管的房间温度上不来。我认为是地盘管阻力比散热器阻力大,循环泵小,热水循环不好造成的,是否可已在串接一台泵解决?
免费打赏
fsb427
2008年12月24日 17:01:56
2楼
你分析的是基本是对的,改造注意三件事:
1.循环水量要在暖气的基础上提高约1倍
2.扬程比暖气要高约1倍
3.控制供水温度不超60度,应该有温控装置
为提高系统可靠性,建议不要串联,直接更换流量 扬程符合要求的水泵 为经济一些 原来的泵作为备用泵与新泵并联

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-24 17:04 编辑 ]
回复
piaobodeyun-jzhy
2008年12月25日 15:54:10
3楼
你要先检查现在情况下的供水温度如何,如果热效率够的话同意楼上的建议。