我冷库温度控制在-2.8到-35之间可是湿度在80--90之间我怎么能把湿度降到60--70呢?忙烦各位给出个招。
我冷库温度控制在-2.8到-35之间可是湿度在80--90之间我怎么能把湿度降到60--70呢?忙烦各位给出个招。
2楼
是-2.8到-3.5
回复
3楼
我是新手 自己想的不要见怪啊
风机送风经过一个除湿剂、干燥剂什么的 风口都放在室内 定期更换行不行
回复
4楼
减小蒸发面积,增加温差·风量
回复
5楼
-2.8到-3.5的DEEP CHILL冷库要求湿度控制的不多啊
干什么用的?
3楼的办法没见过,估计换除湿剂很频繁
4楼的说法比较对路,重要的是控制除霜,及时除霜。
集思广益,欢迎讨论
回复
6楼
可以先看看低温工况的时候,-35度,60-70度对应的凝华点的含湿情况,能对这个含湿量进行除湿的手段:
1、可以通过干燥剂吸附再生的方法,需要查干燥剂是否满足这个含湿量(水蒸气分压力)
2、查能够对这个湿度进行凝华的低温,应该要低于-35,具体多少需要查资料。
回复
7楼
还要看你冷库里什么东西
加大风量虽然会提高换热
但会增加食品的干耗
回复