本人最近在做一个中央空调项目,建筑三层,2000多平方米,做了一下计算,绘 图如下,用表冷器处理,不知机组该如何选 用,请哪位高手教一下.
本人最近在做一个中央空调项目,建筑三层,2000多平方米,做了一下计算,绘 图如下,用表冷器处理,不知机组该如何选 用,请哪位高手教一下.
12楼
你的基本理论知识好扎实,
I FU 了 右
很好,很强大!!
回复
13楼
12#已经服了你,俺也就不说什么了:L :L
回复
14楼
是生产车间用的空调吗?看样子对湿度的要求挺高的,我的想法是过滤 混合 表冷(夏季在此完成降温除湿) 加热
关于表冷段,我的意见是你按降温除湿需要的1.5倍冷负荷选择表冷器 , 另外,如果室外温度极低,加热器用钢制的(钢比铜的虽然换热能力低但非常不易冻烂),并要有其它防冻措施(新风装温控自动关断阀),还有除湿后的加热段最好为自动控制送风温度的 关于加湿我觉的用电加湿器较易于操作 控制 维护 如果有蒸汽可以直接用蒸汽加湿
以上建议供参考,但是,如果是民用舒适性空调,建议不要这样复杂,直接用风盘加通风这种形式不知道行吗?
[
本帖最后由 fsb427 于 2008-12-28 15:13 编辑 ]
回复
15楼
:loveliness: :loveliness: 路过。。。。。学习。。。。
回复
16楼
好像是课程设计呀 ! 呐刚做完呀!@#¥%……&*()——
回复
17楼
生产上用的空调一般这样搞,生产区域要求五度:温度,湿度,清洁度,气流速度,照度,一个控制指标,噪音 有些精密机械,制药等行业的一些生产线上还要求浮动范围要小
回复
18楼
看看………………………………:lol
回复
19楼
"冬季2为混合后等焓加湿至L'等温加热至O'再级热湿比至室内"
这个描述没看懂,我还以为是:从L点增焓等湿升温至O1点,再增焓等加湿等温到O点呢.:lol
回复