2楼
好像不全 电缆型号都没有 符合也没说明 主要做什么
再有没有功率计算 补偿装置
回复
3楼
水泵配电的
计算功率需用系数取1 也就是 功率和
回复
4楼
电缆 90KW 用YJV 0.6/1KV 3X95+1X50 敷设200米
11KW YJV 0.6/1KV 4x10 敷设230米 考虑压降
回复
5楼
洛阳博创电力科技有限公司
专业生产高低压电容器成套装置,谐波治理装置,滤波装置,滤波控制器,电力系统图纸设计;
地址:洛阳市芳华路
邮编:410320
电话/TEL:86-379-61657720
传真/FAX:86-379-64266770
服务热线/TEL:13968708497
服务热线/TEL:13968748820
网站:
http://www.lybcdl.com
回复
6楼
电缆 90KW 用YJV 0.6/1KV 3X95+1X50 敷设200米
11KW YJV 0.6/1KV 4x10 敷设230米 考虑压降
怎么算的 ?
回复
7楼
工业与民用手册上有 单位压降的值 带入导线截面积和敷设长度即可
回复