接地线烧,且漏电开关不跳的原因?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2008年12月23日 15:47:38
只看楼主

讲一个最近发生烧接地线的故障:施工现场,临时用电按JGJ46-2005要求,三级配电箱且每级都带漏电,保护接地线从施工变压器接地(有工作接地)到各级配电箱中间没有任何断开点,截面符合规范要求。但发生了好几起未级配电箱的接地烧(黄绿线绝缘层熔化),但没有一个漏电开关跳过,检查漏电开关是好的,而且每天有正式电工检查并有记录。请大家分析是什么原因(施工现场是化工机械设备改造和大检修)。

讲一个最近发生烧接地线的故障:
施工现场,临时用电按JGJ46-2005要求,三级配电箱且每级都带漏电,保护接地线从施工变压器接地(有工作接地)到各级配电箱中间没有任何断开点,截面符合规范要求。
但发生了好几起未级配电箱的接地烧(黄绿线绝缘层熔化),但没有一个漏电开关跳过,检查漏电开关是好的,而且每天有正式电工检查并有记录。请大家分析是什么原因(施工现场是化工机械设备改造和大检修)。
免费打赏
sheep887
2008年12月23日 16:29:37
2楼
接地烧?几起?那你这里都不得了哦,是否你的化学环境有问题呀?
回复
likun99999999
2008年12月23日 16:39:24
3楼
PE线烧?嵌过电流吗?
回复
linhuo
2008年12月23日 21:37:25
4楼
检查交流电焊机焊接时的地线是怎样搭地的。曾经见过同样的情况
回复
shanbobo1028
2008年12月23日 22:14:22
5楼
洛阳博创电力科技有限公司
专业生产高低压电容器成套装置,谐波治理装置,滤波装置,滤波控制器,电力系统图纸设计;
地址:洛阳市芳华路
邮编:410320
电话/TEL:86-379-61657720
传真/FAX:86-379-64266770
服务热线/TEL:13968708497
服务热线/TEL:13968748820
网站: http://www.lybcdl.com
回复
lingxuct
2008年12月24日 12:22:47
6楼
5楼是什么?
4楼正解!
但不一定是交流焊机,我那是直流焊机,输出把线(有的是搭铁线)碰焊机外壳,焊接电流分流到焊机外壳保护接地线上,烧保护接地线!
回复
likun99999999
2008年12月24日 14:27:38
7楼
原来如此,受教育了:o
回复
tlyuan
2008年12月24日 16:18:27
8楼
同意四楼意见。遇过同样情况,不过是电机的外壳接地线。
回复
xx_691214
2008年12月24日 18:44:25
9楼
4楼正解!检查吧!!!!!
回复
lnfd
2009年01月20日 08:28:56
10楼
呵呵,焊接时焊机地线(搭铁线)一定要接在待焊件上,要焊哪个工件搭铁线就搭在哪里,这样就不会烧接地线了。
回复
jingli1984
2009年01月20日 09:49:35
11楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开