各位师傅,请帮忙献策
xuexue0411
xuexue0411 Lv.2
2008年12月23日 15:05:42
只看楼主

最近在施工中遇到一个难题,有望大家分析分析:1600KVA变压器出线壹组:3*4*400+2*400通电后出现以下状况,ABC三相每相分别为4条400平方线,现在存在每相中四条线电流不平衡,最大达2倍,比如:线1:100A,线2:120A,线3:70A,线4:150A.经线场距离调整后还是有较大偏差,各位高人,请献策.

最近在施工中遇到一个难题,有望大家分析分析:1600KVA变压器出线壹组:3*4*400+2*400通电后出现以下状况,ABC三相每相分别为4条400平方线,现在存在每相中四条线电流不平衡,最大达2倍,比如:线1:100A,线2:120A,线3:70A,线4:150A.经线场距离调整后还是有较大偏差,各位高人,请献策.
免费打赏
wysh
2008年12月23日 15:37:27
2楼
电缆并列运行存在电流分配不平衡的现象是肯定存在的,预防措施:
1.争取并列运行电缆的长度基本一样长
2.电缆的排列安装ABC三相成品字形排列绑扎
如果以上措施仍然出线单条电缆过载发热的话只能增加电缆分流了-这个比较经济的做法了
大电流建议走母线桥,就不存在这个问题了
回复
sushibo4321
2008年12月23日 19:55:59
3楼
这么大的电流还是走母排好啊
回复
likun99999999
2008年12月23日 22:42:33
4楼
说的对,为什么不用铜母线呢
回复
lingxuct
2008年12月24日 19:41:17
5楼
一相中用多条电缆的方法,非常难做到让每条电缆电流接近,如老万所说的电磁感应(自感电势)对同相电缆的阻抗影响,同时还会对其他相电缆阻抗影响。这需要按电磁感应原理,合理放置电缆的位置,还需要多处交叉换位(电缆长的情况下),总之,技术要求较高。
我想说另外一种情况:
接触电阻引起电流分配不匀,如果在一个螺栓上背接二个电缆的端子,下面一个电流就大,背上一个电流就会小!
同样接法的二个端子,在铜排上接触面大的电流就大,接触面小的电流就会小!
老万已经说到的,电缆长的电流就会小,电缆短的电流就会大。
敷设路径来说,散热好的电流就大,散热差的电流就小!
更简单的是端子上压接好的电流就大,压接差的电流就小!
回复
xgdtcs
2008年12月27日 00:11:07
6楼
如楼上所说,解决电流不均衡的最简单办法就是:合理放置电缆的位置+多处交叉换位。特别是针对大电流,多母线的布置方式
回复

相关推荐

APP内打开