我是个新人,想请教下各位前辈!!活性炭吸附塔装上1.5m左右的活性炭层,废气基本吸不过来,而且在吸附塔前需有除沫器,装上滤布后,吸风效果也大大降低,这个问题如何解决呢? 求教!!!!!!!!
我是个新人,想请教下各位前辈!!活性炭吸附塔装上1.5m左右的活性炭层,废气基本吸不过来,而且在吸附塔前需有除沫器,装上滤布后,吸风效果也大大降低,这个问题如何解决呢? 求教!!!!!!!!
2楼
1.加大风机压力
2.减少炭层厚度。
3.及时更换堵塞的除泡布。
回复
3楼
1.5米左右的活性炭层:L
回复
4楼
你的流速是否太高,活性炭层越高要求流速越低,否则阻力太大,废气出不来是必然状况。所以在设计时应该计算阻力的。
回复
5楼
本人一般设计活性炭的过滤风速在0.5米/秒以下,炭层0.5米之内,这样活性炭层的阻力都已经比较大了,楼主的炭层厚达1.5米,恐怕要用9-19或9-26的高压风机才行啦
回复
6楼
活性炭层太高,阻力太大
回复
7楼
1.5米啊~~~~厉害
回复
8楼
很强大:lol :lol
回复
9楼
你活性炭的流速取多少啊?只有厚度还没办法决定活性炭的压损,还有就是你用什么样的活性炭啊,粒径不同的活性炭单位厚度同样流速的压力损失也不一样啊,单以1.5M的活性炭层和常规的流速和活性炭粒径来说压力损失也不算很大啊,只有两千多帕,风机只要压力配高一点还是没问题的.
回复
10楼
厚度1.5米阻力可想而知了.一般经验来说厚度都设计在200MM左右.可以多层布置!
回复
11楼
活性炭厚度太大,建议减少厚度,增加设备横截面积,另外,注意活性炭罐进气的除湿。
回复