施工的时候,住宅卫生间没做局部等电位联接,有什么补救措施吗?
jyouwen
jyouwen Lv.4
2008年12月23日 09:47:00
来自于防雷减灾
只看楼主

施工的时候,住宅卫生间没做局部等电位联接(主体建筑已完成),有什么补救措施吗?

施工的时候,住宅卫生间没做局部等电位联接(主体建筑已完成),有什么补救措施吗?
免费打赏
langtage
2008年12月23日 15:11:56
2楼
如果设计中采用建筑物主筋作为引下线的话可以从作为引下线的主筋引出一条扁钢,做局部等电位

[ 本帖最后由 langtage 于 2008-12-23 15:13 编辑 ]
回复
nickyyeah
2010年06月14日 21:15:41
3楼
水电监理呢?这样重要的工序都可以不做?:L
回复
ufovs007007
2010年06月15日 14:06:25
4楼
同意二楼的说法!
回复
swtzxl500
2010年06月28日 15:22:29
5楼
如果设计中采用建筑物主筋作为引下线的话可以从作为引下线的主筋引出一条扁钢,做局部等电位
回复
l201007
2010年07月02日 10:05:48
6楼
一定要补,现在很多人喜爱装电热水器,浴室触电事故不少,要补的容易就看领导的重视程度。
回复
cg740909
2010年07月06日 01:07:06
7楼
利用卫生间柱子钢筋或水暖工预留洞处的钢筋
回复
lali19791220
2010年07月15日 08:16:42
8楼
引出扁钢后具体怎么做希望高手们指导一下
回复
wwgliet
2010年07月16日 13:52:22
9楼
利用接地柱筋做
回复

相关推荐