十一加一只有一部电梯的塔式住宅你设消防集水坑了吗?
cxy281
cxy281 Lv.3
2005年04月13日 13:06:58
只看楼主

按建筑规范十一加一的塔式住宅电梯应该是消防电梯,那就应该设消防集水坑.不知道对否?

按建筑规范十一加一的塔式住宅电梯应该是消防电梯,那就应该设消防集水坑.不知道对否?
neardespring
2005年04月07日 16:22:31
2楼
十一层按照建筑的要求不设置消防电梯,所以没有消防集水坑
回复
liu781012
2005年04月07日 19:21:45
3楼
对啊,11层不用设置消防电梯,那就不用设集水坑了。
回复
cxy281
2005年04月07日 20:00:14
4楼
但是塔式建筑就不同了,十一加一的塔式就该要设消防电梯
回复
neardespring
2005年04月07日 20:24:49
5楼
恩 塔式按规范应该设置。呵呵
回复
jellylin
2005年04月07日 21:22:12
6楼
十一加一是什么意思?
回复
bys1960
2005年04月08日 10:38:42
7楼
塔式住宅电梯应该是消防电梯,那就应该设消防集水坑。
回复
rekoba
2005年04月08日 12:57:04
8楼
十一加一是偷规范的小高层.十一层以下是不需要设计两台电梯的.一台消防专用.
我这里的员工宿舍了也是十一加一.但是在施工过程的时候也设置了消防功能.
所以还是加了集水坑.
回复
kenzo_n
2005年04月08日 14:35:03
9楼
如果没有地下室,在我们这儿是可以不用设置专门的集水坑抽提消防排水,而是直接接到室外检查井内就可以了,消防排水在底层就直接漫至室外。我见师兄这样画过。当然,也有在电梯基坑下设置小集水坑的做法,但和国标图集01S305《小型潜水排污泵选用及安装》不符,也总觉得别扭,检修、接管都不方便。如果有地下室,那就设置吧。
回复
wx8001
2005年04月08日 14:40:08
10楼
应设
回复
katima_lg
2005年04月08日 14:53:23
11楼
我们做的11+1单元式住宅,因电梯不作为消防电梯,所以地下室也不考虑消防集水坑。