电机的整定计算
qing811209
qing811209 Lv.2
2008年12月22日 21:59:29
来自于继电保护
只看楼主

请教各位,我做厂用整定计算时,要有灵敏度的计算,其中电机的短路电流是怎么算出来的,谢谢

请教各位,我做厂用整定计算时,要有灵敏度的计算,其中电机的短路电流是怎么算出来的,谢谢
免费打赏
lingxuct
2008年12月23日 07:25:24
2楼
电机的短路电流?应该是电机回路短路电流吧?!
做厂用整定计算的人,能知道电机短路怎么回事,用什么方法保护,那就知道“电机的短路电流”了。
回复
lingxuct
2008年12月23日 07:30:12
3楼
“电机的短路电流”是什么?
电机回路的短路电流包括电缆未端的短路电流(是电机的最大短路电流),绕组的短路电流没法计算,如Y接法电机在绕组未端本来就短路的!!!
电机绕组短路保护只有用差动保护。
回复
qing811209
2008年12月24日 08:27:28
4楼
是这样的,我们计算电机保护的长延时和短延时还有瞬时时要计算一下定值的灵敏度,在计算灵敏度的时候要有两相短路电流,这个要怎么样计算?谢谢
回复
lingxuct
2008年12月24日 19:13:13
5楼
《配电设计手册》中有,二相短路电流和三相短路电流,它们之间差根号3。
回复

相关推荐

APP内打开