求助:地梁浇筑后有蜂窝眼!大家帮忙看下严得么?[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-30 14:26 编辑 ]
求助:地梁浇筑后有蜂窝眼!大家帮忙看下严得么?
[
本帖最后由 ynsm 于 2008-12-30 14:26 编辑 ]
2楼
这蜂窝不是一般的蜂窝哦,振捣水平也太搓了,打磨后用高强混凝土补强啊,穿了钢筋还要做好防渗啊
回复
3楼
施工水平太低了!我正准备换人!
回复
4楼
振捣水平不感恭维。。也不知怎么浇注的
回复
5楼
振捣不到位,很差的质量!
赶紧换队伍吧。
回复
6楼
前面几个问题不大吧,后面几个就差点了,支模板前没有清理,打完砼后还有土,砼浇筑完没有收面,造成表面平整度差,局部还有裂缝,施工质量是差点
回复
7楼
主要是浇到方法的错误,混凝土在梁的浇到必须是分层浇筑,如果是一次将梁混凝土填满,就会出现上述图片振捣不密实的问题,上层混凝土密实,而下层混凝土中的孔隙确无法将空气带出来,确实有质量问题,但可以使用,主要是将钢筋保护好就可以,混凝土梁主要是下部受拉,而上部是受压的,上部混凝土还可以,安全使用是没有问题的。
回复
8楼
···我想这个是私人做的吧··一边施工单位不可能做出这样的··从地梁来看就是一个不合格产品·砼的配合比没有经过试配··建议如果盖五层以上打掉从新浇捣以免日后发生事故
回复
9楼
请客吃饭,砂浆抹平,搞定。。。国家建设四处开花,很多地方的建筑工人都是刚洗掉腿上的泥巴就来工地了,没有参加过培训:L
回复
10楼
关键是做好施工过程的控制,尽量减少亡羊补牢的事情出现。
回复
11楼
模板没装好,漏浆造成底部蜂窝麻面严重。应加强支模检查
回复