地梁浇筑后有严重蜂窝眼!大家参观下?
ynsm
ynsm Lv.2
2008年12月22日 16:02:05
来自于建筑施工
只看楼主

求助:地梁浇筑后有蜂窝眼!大家帮忙看下严得么?[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-30 14:26 编辑 ]

求助:地梁浇筑后有蜂窝眼!大家帮忙看下严得么?

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-30 14:26 编辑 ]

DSCF0001.JPG


DSCF0002.JPG


DSCF0003.JPG


DSCF0004.JPG


DSCF0005.JPG


DSCF0006.JPG


DSCF0007.JPG


DSCF0008.JPG


DSCF0009.JPG


DSCF0010.JPG


DSCF0012.JPG


DSCF0013.JPG


DSCF0014.JPG


DSCF0015.JPG


DSCF0016.JPG


DSCF0017.JPG


DSCF0018.JPG


DSCF0019.JPG


DSCF0020.JPG


DSCF0021.JPG


DSCF0022.JPG


DSCF0023.JPG


DSCF0024.JPG


DSCF0025.JPG


DSCF0026.JPG


DSCF0027.JPG


DSCF0028.JPG

免费打赏
anger84
2008年12月22日 22:16:15
2楼
这蜂窝不是一般的蜂窝哦,振捣水平也太搓了,打磨后用高强混凝土补强啊,穿了钢筋还要做好防渗啊
回复
ynsm
2008年12月30日 14:22:24
3楼
施工水平太低了!我正准备换人!
回复
baoyu119305
2008年12月31日 09:46:44
4楼
振捣水平不感恭维。。也不知怎么浇注的
回复
kingk1983
2008年12月31日 17:57:02
5楼
振捣不到位,很差的质量!
赶紧换队伍吧。
回复
yqzr123
2008年12月31日 19:24:02
6楼
前面几个问题不大吧,后面几个就差点了,支模板前没有清理,打完砼后还有土,砼浇筑完没有收面,造成表面平整度差,局部还有裂缝,施工质量是差点
回复
b-baolixin
2009年01月01日 09:51:23
7楼
主要是浇到方法的错误,混凝土在梁的浇到必须是分层浇筑,如果是一次将梁混凝土填满,就会出现上述图片振捣不密实的问题,上层混凝土密实,而下层混凝土中的孔隙确无法将空气带出来,确实有质量问题,但可以使用,主要是将钢筋保护好就可以,混凝土梁主要是下部受拉,而上部是受压的,上部混凝土还可以,安全使用是没有问题的。
回复
qyfang001
2009年01月01日 23:38:47
8楼
···我想这个是私人做的吧··一边施工单位不可能做出这样的··从地梁来看就是一个不合格产品·砼的配合比没有经过试配··建议如果盖五层以上打掉从新浇捣以免日后发生事故
回复
spider1027
2009年01月02日 14:16:38
9楼
请客吃饭,砂浆抹平,搞定。。。国家建设四处开花,很多地方的建筑工人都是刚洗掉腿上的泥巴就来工地了,没有参加过培训:L
回复
chenzh2008
2009年01月02日 17:24:47
10楼
关键是做好施工过程的控制,尽量减少亡羊补牢的事情出现。
回复
luohuihui
2009年01月05日 09:01:12
11楼
模板没装好,漏浆造成底部蜂窝麻面严重。应加强支模检查