分开的接地网可以通过避雷网连为一体吗?
漫天飞雪
2005年04月07日 12:13:52
来自于防雷减灾
只看楼主

见到一张图纸采用人工接地网,建筑的两侧分别有5根接地体,两侧接地体在地下无连接,但通过楼顶的避雷网连在了一起,请问这样是否违规?

见到一张图纸采用人工接地网,建筑的两侧分别有5根接地体,两侧接地体在地下无连接,但通过楼顶的避雷网连在了一起,请问这样是否违规?
免费打赏
zgp-zgp
2005年04月07日 12:22:26
2楼
按照设计原则应该连在一起,形成环行接地。
回复
唐龙
2005年04月07日 22:57:50
3楼
可以这样做的.不过,不同接地装置所连引下线应设断接卡子.
回复
漫天飞雪
2005年04月08日 01:24:43
4楼
接地网同时也是设备的接地保护,这样可以吗?
回复
s9
2005年04月08日 13:08:36
5楼


共用接地,大多数情况当然可以,而且更实际可行。