新手求教:关于3台511KW设备的电源轨
wlz0723
wlz0723 Lv.2
2008年12月21日 23:20:02
只看楼主

有3台511KW的设备要配置个电源柜,需要用多大的断路器?什么类型的?有何注意事项?需要配电缆还是铜排?电感怎么配?等等一系列问题。本人没有搞过强电,望各位前辈多多指教,

有3台511KW的设备要配置个电源柜,需要用多大的断路器?什么类型的?有何注意事项?需要配电缆还是铜排?电感怎么配?等等一系列问题。本人没有搞过强电,望各位前辈多多指教,
免费打赏
likun99999999
2008年12月22日 09:32:16
2楼
是10KV还是380V?电机还是成套设备?最大单台负荷多大?是共用一个开关还是每台设备一个开关?这些都需要考虑,不是三言两语说的清楚.再把情况说清楚一些才行.
回复
wlz0723
2008年12月22日 09:59:12
3楼
重新说下:380V供电 3台制冷机组 每台输入功率511KW 每台一个开关
回复
likun99999999
2008年12月22日 10:29:48
4楼
3相供电?额定电流多大?预算多少?是否有特殊要求?
回复
wlz0723
2008年12月22日 10:43:38
5楼

3相4线 没有预算 没有特殊要求,我需要配多大的闸?配什么样的电感器?
回复
likun99999999
2008年12月22日 10:57:03
6楼
常规情况下,建议用1200A的空气开关,最好带三段式保护的,CT和电流表都用1000/5A。如果负载较轻,也可以用小一点的表计,只要保证最大电流不顶表就行。
回复
bqg
2008年12月22日 14:57:00
7楼
如果楼主说的是“1台511KW的设备要配置个电源柜”,那麽,同意楼上“建议用1200A的空气开关”的说法。
如果楼主说的是“3台511KW的设备要配置个电源柜”,那麽,恐怕要用3200A的框架式断路器了(我说的是3台同时工作的情况)。如工作制式2用1备,那就另当别论了。