框架梁与剪力墙节点问题
wxyzxy1
wxyzxy1 Lv.2
2008年12月21日 11:19:55
只看楼主

框架梁截面350X900置于200宽墙上,是否可行?请教高手

框架梁截面350X900置于200宽墙上,是否可行?请教高手
免费打赏
andy521006
2010年05月06日 18:13:01
2楼
我觉得当然可以了,也不违背任何结构规范,可以!只是可能你的框架梁跨度太大,所以必须选用这么大的梁截面而已
回复
maxitweber
2010年05月06日 21:27:22
3楼
剪力墙平面内布置还是平面外布置?平面内布置的话梁纵筋如何锚固?平面外布置的话该处梁支座应按铰接处理。
回复
storn25
2010年05月06日 22:04:35
4楼
梁截面太大,应按规范采取措施,点饺或者加壁柱
回复
冰琰
2010年05月06日 22:47:37
5楼
估计楼主是平面外吧(平面内的话,剪力墙加端柱),梁高大于两倍墙厚时,梁端弯矩对墙平面外的安全不利,可根据节点弯矩大小 墙肢的厚度(平面外刚度)等具体情况至少采用以下措施之一:
1:沿梁轴线方向设置剪力墙
2:1不可行时,设置扶壁柱
3:2不可行时,设置暗柱
4:剪力墙内设置型钢
此外,还可以采取减小梁端弯矩的措施,变截面梁,设铰接并设暗柱,调幅减小梁端弯矩
回复
冰琰
2010年05月06日 22:48:55
6楼
平面外 剪力墙加端柱
建筑要是不同意 就好修理修理他
我就遇到过这样
回复
cnhull
2010年05月07日 14:36:18
7楼
按高规里的那几点处理要点
梁要做得这么大,墙平面外承受的弯矩就大了
实际上墙平面外承受不了这么大的弯矩,偏不安全
回复
zorro_xt1118
2010年05月07日 17:59:50
8楼
和剪力墙连接,会有钢筋锚固长度的问题,我认为可以尽量采用细而密的钢筋,减少锚固长度。
回复
unknown_test1
2010年05月07日 19:14:35
9楼
我建议应该做到完全搭在墙上吧。(是不是垂直于墙的呢?)
回复