请高手帮忙计算一下室内外机的连接管的管径
dgqiny
dgqiny Lv.4
2008年12月20日 22:44:07
只看楼主

一台风冷式单元空调机组(单冷),制冷量190KW,有三个制冷量相同的独立的制冷系统,压缩机在室外机,外机比内机高7米左右,室内外机连接管近20米长,包括回油弯有13个90度弯头,请问液管和回气管的管径需要多大?

一台风冷式单元空调机组(单冷),制冷量190KW,有三个制冷量相同的独立的制冷系统,压缩机在室外机,外机比内机高7米左右,室内外机连接管近20米长,包括回油弯有13个90度弯头,请问液管和回气管的管径需要多大?
荣昌制冷
2008年12月21日 10:13:02
2楼
根据什么也没用!只能按照外机连接口径配置管径。
回复
dgqiny
2008年12月21日 12:53:08
3楼
谢谢版主,这是一台已经运行的机组,现在的故障现象就是经常报低压,经查风量正常,过滤网蒸发器干净,室内机蒸发器出口管压力5-5.6bar之间,而室外机压缩机吸气管处压力在2.2-1.5bar之间波动,(因为冷凝风机由压力开关控制,17公斤开风机,13公斤压力时风机停 ),回气管上无过滤器,阀门全开.内外机连接汽管外径27mm.请问回气这么大的压差是什么原因造成的?
回复
荣昌制冷
2008年12月22日 10:32:35
4楼
管路是否存在过份折瘪的地方?或者接长时焊口是否有段小套管塞在里面?
回复

相关推荐

APP内打开