想请教一下:高压柜电动开关用的直流电源容量要怎样选才合理,特别是KYN柜,1台KYN要用多少AH的直流箱,5台KYN柜好像用24AH也不太行啊~跟XGN柜差太远拉~
想请教一下:高压柜电动开关用的直流电源容量要怎样选才合理,特别是KYN柜,1台KYN要用多少AH的直流箱,5台KYN柜好像用24AH也不太行啊~跟XGN柜差太远拉~
2楼
这个应该是要根据二次装置的功率来选择的,譬如说电机等。
回复
3楼
:time: 请区管现身解说下,小弟也有此疑惑
回复
4楼
呵呵~~我来学习了,请的高手来解决吧
回复
5楼
请参考电力工程直流系统设计技术规程.DL/T5044-2004,里面有详细介绍.
回复
6楼
也有很多高压柜厂家找我们询直流屏的价格,要我们定容量,10KV我们都给个40AH的,其实设计院一般会在图纸上标明的....
回复
7楼
高压断路器储能电机额定功率一般为100W左右,综合保护器的正常功耗也为10~20W左右,220V时额定操作约为200W左右,额定过电流冲击电流为5A,综合考虑最大运行功率为5*120W=0.6kW,取放大系数1.5,合计约功率1kW,冲击负荷不考虑,计算过程如下:
序号 负荷名称 计算容量(kW) 计算电流(A) 经常负荷(A)
冲击放电电流(A) 事故放电时间(h) 事故放电容量(Ah)
初期 末期
1 控制电源 1 4.5 4.5 4.5 4.5 1 4.5
电池容量计算:Cc=4.5x1.4/0.48=13.125Ah
选择电池容量:24Ah (1组)
按所要求的电压水平,校验蓄电池的容量:
按事故放电初期,蓄电池突然承受放电电流的电压水平验算
直流母线电压208>0.9Ue(198V)
按事故放电末期,蓄电池再承受冲击负荷时的电压水平验算
直流母线电压191.4>0.85Ue(187V)
220V直流系统电池数量=0.85Ue/Ujn=0.85x220/1.8=104(只)
以上为按220V直流系统的计算公式,由此得出24Ah能满足需要
回复