饭店改造配电问题
cbdeepsea
cbdeepsea Lv.3
2008年12月19日 18:29:44
只看楼主

小弟是才入行,在做工业配电设计,今天被朋友给问到了。惭愧啊,因此在这里向前辈们求教。朋友接手了一个位于市场里的饭店,将于元旦开业。原来电业局给提供的线路负荷是60KW,现在估计需要120KW,可电业部门不管了,让朋友自己搞定。现问题如下:1.线路规格是多大(铜,铝),电缆还是电线,哪个更负荷实际,型号举例(线路长度100m-200m)2.电缆或电线每平米大概价格,高中低档。3.市电的规定,比如断路器选用等。

小弟是才入行,在做工业配电设计,今天被朋友给问到了。惭愧啊,因此在这里向前辈们求教。
朋友接手了一个位于市场里的饭店,将于元旦开业。原来电业局给提供的线路负荷是60KW,现在估计需要120KW,可电业部门不管了,让朋友自己搞定。
现问题如下:
1.线路规格是多大(铜,铝),电缆还是电线,哪个更负荷实际,型号举例(线路长度100m-200m)
2.电缆或电线每平米大概价格,高中低档。
3.市电的规定,比如断路器选用等。
能够另加60KW来解决,我估计不行。
免费打赏
lingxuct
2008年12月20日 08:05:20
2楼
“电业局给提供的线路负荷是60KW,现在估计需要120KW”如何解决?
换线能解决吗?如能,是三相供电还是单相供电?
三相供电,负载平衡,平均220A左右,用YJV22-0.6/1 95平方的电缆(或电线);
单相供电,平均600A左右,需要二根120平方的了。
回复
zcliang_007
2008年12月21日 09:50:57
3楼
进线电缆要按120KW的容量来选。。。
回复