25层办公楼,七到二十五层给水方式我用高位水箱给水方式,七到十五层为中区,以上为高区.中间设减压阀.这种情况管路水力计算该怎么算啊,计算管路是七到二十五层一起算还是两个区分开算啊?

25层办公楼,七到二十五层给水方式我用高位水箱给水方式,七到十五层为中区,以上为高区.中间设减压阀.这种情况管路水力计算该怎么算啊,计算管路是七到二十五层一起算还是两个区分开算啊?
免费打赏
light15
2005年04月06日 21:46:29
2楼
分开计算。
首先你要弄明白减压阀的原理。看看下面资料:
http://www.yq.com.cn/product-a-3.htm
由中区计算的水压要求来调节减压阀,以满足中区给水压力要求。

回复
light15
2005年04月06日 21:47:34
3楼
上面的网址有误,再发一次:
http://www.yq.com.cn/product-a-3.htm
回复
xuhaiyan820
2005年04月09日 13:43:13
4楼
谢谢楼上的前辈啊,真是我的救星啊.
回复