有2台一样的电机甲方要求用一台变频器控制,2台电机正常只启动一台,特殊情况启动2台.请教变频器选择和参数怎么设置

有2台一样的电机甲方要求用一台变频器控制,2台电机正常只启动一台,特殊情况启动2台.请教变频器选择和参数怎么设置
免费打赏
likun99999999
2008年12月19日 10:12:27
2楼
两台用一台BPQ控制?启动有何要求?切换有何要求?负载是什么类型?
回复
ca000000
2008年12月19日 10:24:42
3楼
2台18.5KW的水泵,变频器控制要求在低转速下有高转矩的输出.无切换要求但要能同时启动2台
回复
likun99999999
2008年12月19日 11:33:43
4楼
变频器有时带一台,有时带两台?
回复
ca000000
2008年12月19日 11:49:29
5楼
就是有时带一台 有时带2台.参数不知道该怎样设置,按1台设置就不能同时启动2台,按2台电流和设置对一台电机是不是有危害?有知道的大虾指教下
回复
likun99999999
2008年12月19日 14:44:30
6楼
这样的情况多数都是一台变频器带一台,当不够用时将这一台切换成工频控制,再把另一台用变频器带.你是变频恒压供水吗?这样的工况很多变频器厂家有相应的标准设计
回复
ca000000
2008年12月19日 16:08:14
7楼
这样还不能解决用1台变频器控制2台电机的问题.是做供水系统用,问题一:1台变频器能控制2台不二:不用切换公频行不三:如果能控制2台变频器的电流参数怎么设置
回复
likun99999999
2008年12月19日 16:33:38
8楼
1台变频器控制2台电机可以,但是不能既控制1台又控制2台.电流按2台电机的电流和考虑.一般变频器用这种模式时,控制方式上有限制