变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表
asi
asi Lv.6
2008年12月18日 20:50:50
来自于变压器
只看楼主

:)希望能对各位有点帮助,方便大家的工作,提高大家的效率。。。 坦诚相交,共进增效,和谐发展》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2008-12-19 13:58 编辑 ]

:) 希望能对各位有点帮助,方便大家的工作,提高大家的效率。。。

坦诚相交,共进增效,和谐发展》》》》》

[ 本帖最后由 asi 于 2008-12-19 13:58 编辑 ]
45b8184b85e584b2883d.rar
20.1 KB
立即下载
免费打赏
asi
2008年12月18日 20:52:23
2楼
希望大家广泛传播。。。。
回复
asi
2008年12月18日 21:35:45
3楼
原创共享,希望抛砖引玉》》》
回复
asi
2008年12月18日 22:13:53
4楼
原创防雷计算书(软件)
http://bbs.co188.com/content/0_1237908_1.html


原创照度与节能计算书(软件)
http://bbs.co188.com/content/0_1237904_1.html
回复
asi
2008年12月18日 22:14:14
5楼
创配电箱(柜)负荷计算
http://bbs.co188.com/content/0_1237901_1.html

原创干线及变压器负荷计算软件
http://bbs.co188.com/content/0_1237886_1.html
回复
asi
2008年12月18日 22:15:30
6楼
各类机房对环境条件和对相关专业的要求
http://bbs.co188.com/content/0_1237910_1.html
回复
rzf99417143
2008年12月18日 22:35:24
7楼
那个配合表很好,尤其是表格下方的说明能将计算公式也罗列出来,这要比常用数据中的详细,美中不足的一点就是不知能否将高压侧配合的互感器列出来,本人是甲方现场技术负责人,正好刚刚做完一个10KV开闭站,个人觉得高压柜内的互感器选择的不合理,但一直没找着依据,到底该怎么选?请草先生给予指点
另外:Ip=2.55Ik是怎么来的?说明说明,非常感谢无私奉献!!!
回复
waj
2008年12月19日 10:42:12
8楼
很好,楼主提供的资料很有用!谢谢!
回复
asi
2008年12月19日 14:00:43
9楼
发现个别数据有误,已经修正,请下载过的朋友重新下载,给大家带来的不便我深表歉意
回复
asi
2008年12月19日 14:02:44
10楼

鄙人姓冯不姓草:lol
详见《常用数据》、08D及《供配电手册第三版》相关章节
回复
lcs965225
2008年12月19日 16:08:07
11楼
红的是最新的吗?若有最新更正 请一定提醒我 邮箱 lcs965225@yahoo.com.cn 多谢了:) :)