活性污泥调试出水氨氮高 ?怎么回事 ?
baleno110549
2008年12月18日 20:49:54
来自于水处理
只看楼主

设计水量40000m3/d,进水BOD 100左右,氨氮 30左右,调试初期,间歇进水曝气,进水量1400m3/h,进水7hr/d,种泥为本厂1期剩余污泥,约1周,SV 16,MLSS 1100,水温14度,曝气阶段DO 10,停曝净沉20hr DO 5.6,至今未排泥,出水氨氮12左右,请教各位!!!!

设计水量40000m3/d,进水BOD 100左右,氨氮 30左右,调试初期,间歇进水曝气,进水量1400m3/h,进水7hr/d,种泥为本厂1期剩余污泥,约1周,SV 16,MLSS 1100,水温14度,曝气阶段DO 10,停曝净沉20hr DO 5.6,至今未排泥,出水氨氮12左右,请教各位!!!!
免费打赏
wyq1232
2008年12月25日 13:56:52
12楼
氨氮哪有那么快啊
我接触过至少一个月的样子,何况是冬天
bod低才能降低氨氮,只要条件合适我认为硝化问题不大
回复
yikang59
2008年12月25日 15:29:09
13楼
氨氮高的话,注意一下泥龄!个人感觉溶解氧有些太高,SV过低可能就是DO过高的原因!
回复
baleno110549
2008年12月25日 23:26:21
14楼
SV低是MLSS低的原因,不是DO的事,MLSS 1100,SV 16,基本上污泥都已经沉淀了,其实是沉降好

泥龄我开始也想过,不过才10几天的事,泥龄不长
回复
baleno110549
2008年12月25日 23:27:56
15楼
我做过的,一周氨氮就1以下了,方法都是一样的啊
回复
lbj20071983
2008年12月27日 20:29:59
16楼
估计是溶解氧过高,抑制了反硝化吧,试试把曝气池的溶解氧控制在4
回复
lion326209
2008年12月27日 21:33:00
17楼
硝化细菌属自养型微生物,废水中有机质多会导致异养型细菌的大量繁殖,抑制硝化菌的增长,只有将BOD控制在20—30mg/l以下,对硝化作用有力,使硝化菌成为优势微生物,主导硝化反应。
估计污泥里面硝化菌很少,造成硝化反应不够。建议先预曝气,在进行硝化曝气,让硝化菌成长起来,试试看看有没有效果。
回复
baleno110549
2008年12月28日 23:22:17
18楼
笑笑说的有道理,到现在大概一个月了,MLSS一直1200左右,出水氨氮11.4,还是高,这还是换水闷曝以后的数值,根本就没按正常流程走呢。
你说的预曝气,其实我进水BOD大概80左右,已经很淡了,而且DO一曝气就5以上,我都不敢曝了,大概开一小时风机,停两小时,DO降到1以下,而且有难沉淀的小泥花,怀疑曝气曝多了。
实际上曝气多对硝化有利,所以怎么也想不通为什么氨氮会高!
回复
xialingji
2008年12月29日 16:47:57
19楼
是不是你的出水池底有死角,刮泥系统刮不到,在池底形成死泥。造成有局部地方缺氧形成反硝化了。
回复
zhyid776
2008年12月31日 01:21:08
20楼
kanklan ccccccccccc
回复
leaf-0205
2008年12月31日 11:05:07
21楼
我这边还遇到小水量的生活污水,出水氨氮很高呢。。。
请各位给个建议,如何去除:
原水COD:150mg/L,NH3-N:120mg/L
工艺:调节池-泵-厌氧池-缺氧池-好氧池-沉淀池-过滤池-排放。
采用接触氧化池。出水氨氮还有100多啊。。。
回复

相关推荐