设计水量40000m3/d,进水BOD 100左右,氨氮 30左右,调试初期,间歇进水曝气,进水量1400m3/h,进水7hr/d,种泥为本厂1期剩余污泥,约1周,SV 16,MLSS 1100,水温14度,曝气阶段DO 10,停曝净沉20hr DO 5.6,至今未排泥,出水氨氮12左右,请教各位!!!!
设计水量40000m3/d,进水BOD 100左右,氨氮 30左右,调试初期,间歇进水曝气,进水量1400m3/h,进水7hr/d,种泥为本厂1期剩余污泥,约1周,SV 16,MLSS 1100,水温14度,曝气阶段DO 10,停曝净沉20hr DO 5.6,至今未排泥,出水氨氮12左右,请教各位!!!!
2楼
貌似污泥浓度太低:hug:
回复
3楼
应该不是,以前我调试的时候,MLSS 600,出水氨氮也能降到0.6左右
回复
4楼
有没有看过你污泥的性状如何?有发黑吗?
回复
5楼
冬天了吧,而且溶解氧过高,反硝化作用基本没有,没有缺氧状态是没法脱氮的
回复
6楼
不黑,黄的,絮体挺大,长相不错,出水很清,没测BOD,但是估计问题不大,因为上清液没味。
我测的是氨氮,不是总氮,问题是氨氮高!是没硝化反应。我就不明白。
回复
7楼
氨氮高就是硝化反应不彻底呗
回复
8楼
:)
高手来看看哦!
回复
9楼
又N多天了,换水、闷爆,氨氮始终10以上!不明白,真不明白了。
本来我怀疑进水BOD低,达不到C:N=100:5的比例,后来发现也不是,因为本厂一期出水没问题,氨氮0.6!
看样子泥不很黄,水有点发青。
回复
10楼
我知道是硝化不彻底,告诉我为什么不彻底,怎么才能让让硝化彻底啊!
回复
11楼
DO不低,开风机很快就5以上;关风机1小时左右DO降到0,证明污泥都活着呢!
回复