交流伺服电机可否用变频器控制?
yung_g
yung_g Lv.2
2008年12月18日 15:31:17
只看楼主

变频与传动常见使用问题集合 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/14/08114C1FFA3530.html 交流伺服电机可否用变频器控制?由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的:1、在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。  

变频与传动常见使用问题集合
http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/14/08114C1FFA3530.html



交流伺服电机可否用变频器控制?

由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的:

1、在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。  

2、在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代。

关键是两点:一是价格伺服远远高于变频,二是功率的原因:变频最大的能做到几百KW,甚至更高,伺服最大就几十KW。伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。
免费打赏
chenxlin
2011年07月11日 23:16:45
2楼
看看,学习了
回复

相关推荐