电线长了,除了电压降加大以外,也会使末端短路的电流减少,当短路电流小于短路器的最小短路电流时(比如16A的西门子某型号的最小短路电流是80A),会进入过载保护的曲线。这样的话,会对导线、低压系统和电器造成什么影响和损坏,是否应该尽量让电线的长度满足最小短路电流值?
电线长了,除了电压降加大以外,也会使末端短路的电流减少,当短路电流小于短路器的最小短路电流时(比如16A的西门子某型号的最小短路电流是80A),会进入过载保护的曲线。
这样的话,会对导线、低压系统和电器造成什么影响和损坏,是否应该尽量让电线的长度满足最小短路电流值?
2楼
应将断路器的瞬时或短延时整定电流降低,降低不了就加大导体截面。
回复
3楼
哪种16A的微型断路器是可以整定的?
回复
4楼
我想还是加大导线截面吧!这样的话比较好实现!
不知道楼主的电线到底有多长呢?导致影响这么大!
回复
5楼
我主要想知道会有什么严重后果(电机和照明).违不违反规范.
回复
6楼
低压配电设计规范中第4.4.5条:当保护电器为瞬时或短延时动作的低压断路器时,切断故障回路时间不超过5s的保护电器动作电流值应取低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
回复
7楼
但是如果我的保护电器是"过流保护"而不是"瞬时或短延时动作的低压断路器"时呢?是否可以?
其实无论什么截面积都无法保证,接触不良时的故障电流一点到达瞬时脱扣的电流.如果出现这种情况对电机,导线,灯具有什么影响?
回复
8楼
采用断路器时,短路保护只由瞬动或短延时来完成。过载则由长延时完成
你说的16A微断,即专指长延时而言,用于过载保护;而80A则是瞬动电流,用于短路保护。微断无短延功能。
回复
9楼
quote]采用断路器时,短路保护只由瞬动或短延时来完成。过载则由长延时完成你说的16A微断,即专指长延时而言,用于过载保护;而80A则是瞬动电流,用于短路保护。微断无短延功能。
又学一招。
回复