电机功率为37kW,距离配电房有800米,在配电房装设软启动器是否必要呢

电机功率为37kW,距离配电房有800米,在配电房装设软启动器是否必要呢
大鼻山
2005年04月06日 18:59:07
2楼
你的电机附近不设控制箱吗?好离奇呀
回复
suehuq
2005年04月06日 20:50:28
3楼
不啊,电机在隧道里面,设在电机附件不方便控制
回复
netease
2005年04月07日 08:05:23
4楼
不妥。
经软启动降压后又经过那么长的距离,能保证启动转距吗?
回复
suehuq
2005年04月08日 15:57:09
5楼


我也这么认为,但我们一个老工程师说可以,郁闷
回复
liuwench
2005年04月11日 09:27:50
6楼
800米太远,必经过计算,如果变压器容量大,没必要软启动,因保证不了启动转矩
回复
gejayi01
2005年04月11日 18:01:29
7楼
是的,太远了.变压器容量足够大的话,可以直接启动
回复
nlb
2005年04月11日 18:22:26
8楼
这么远的距离,也就等于串电阻降压启动了,呵呵。