干线 由一楼总配电柜至二楼、三楼、四楼.....。是由一楼引一路到二楼,再由二楼引到三楼,以此类推。还是由一楼引一路到二楼,再另起一路由一楼引到三楼...以此类推。
干线 由一楼总配电柜至二楼、三楼、四楼.....。是由一楼引一路到二楼,再由二楼引到三楼,以此类推。还是由一楼引一路到二楼,再另起一路由一楼引到三楼...以此类推。
2楼
看现场需要。
如放射形式会超过:“三级配电,二级保护,一级隔断”的原则的话,就要树干形式连接。
放射指,一楼分别引线到每层电箱;
树干指,一楼上二楼,变径,再上三楼,变径,上四楼。。。。。
回复
3楼
不同意2楼说的“树干指,一楼上二楼,变径,再上三楼,变径,上四楼。。。。。”,不能这样变径的。
回复
4楼
2楼的做法显然不合理,这样做会给后来的维护带来麻烦。如果任意一个楼层配电柜出现问题,那么连带其他上层所有楼层都没有电,我建议还是采取都从一层取电。
回复
5楼
住宅还是用放射型电缆敷设方式的好,我做设计都是这样做的。
如果是小负荷的话,才可以用树型敷设方式
回复