请问版主:天正暖通7.6负荷计算输出时,如何输出房间计算参数比如:人员、新风、设备、围护结构等参数,因些图纸审查时要看但负荷输出时没有相关选项,不能输出请速回复呀谢谢
请问版主:
天正暖通7.6负荷计算输出时,如何输出房间计算参数
比如:人员、新风、设备、围护结构等参数,因些图纸审查时要看
但负荷输出时没有相关选项,不能输出
请速回复呀
谢谢
2楼
负荷计算对话框中找到
计算/出计算书,有“计算书内容设置”按钮,点开,输出工作表项,钩选详细表,
即可输出你想要的信息
输出的计算会有多个表,可以查看“负荷计算详尽表”。
回复
3楼
我已在 计算书设置 对话框里勾选了 负荷源
但在生成的 负荷计算详尽表 中仍无法查看 人员、新风、设备 等的取值依据
比如:多少人?人员密度取的多少?
新风指标取的多少?
设备指标取的多少?
......
都 无法查阅,到底要怎样才能看到这些参数的具体取值呢?
这才是问题的关键
请老大赐教!!
回复
4楼
另外,负荷计算详尽表 没有对房间的最大负荷时刻进行 高亮 显示
不能一目了然
建议补充此功能
盼复,谢谢!
回复
5楼
计算书中未体现人员、新风、设备等取值依据,如果需要,将来可以加进去
目前计算书中最大负荷时刻是红色亮显的,如图所示 :
回复
6楼
谢谢回复
强烈要求在计算书中体现人员、新风、设备等取值依据
因为这是施工图审查的必查之处!
[
本帖最后由 李军 于 2008-12-19 12:57 编辑 ]
回复