天正暖通7.6负荷计算输出问题
jjun2014
jjun2014 Lv.7
2008年12月18日 11:27:32
来自于天正暖通
只看楼主

请问版主:天正暖通7.6负荷计算输出时,如何输出房间计算参数比如:人员、新风、设备、围护结构等参数,因些图纸审查时要看但负荷输出时没有相关选项,不能输出请速回复呀谢谢

请问版主:
天正暖通7.6负荷计算输出时,如何输出房间计算参数

比如:人员、新风、设备、围护结构等参数,因些图纸审查时要看

但负荷输出时没有相关选项,不能输出

请速回复呀

谢谢
免费打赏
my_home
2008年12月18日 15:20:01
2楼
负荷计算对话框中找到
计算/出计算书,有“计算书内容设置”按钮,点开,输出工作表项,钩选详细表,
即可输出你想要的信息
输出的计算会有多个表,可以查看“负荷计算详尽表”。
回复
jjun2014
2008年12月18日 15:28:22
3楼
我已在 计算书设置 对话框里勾选了 负荷源

但在生成的 负荷计算详尽表 中仍无法查看 人员、新风、设备 等的取值依据

比如:多少人?人员密度取的多少?
   新风指标取的多少?
   设备指标取的多少?
   ......
都 无法查阅,到底要怎样才能看到这些参数的具体取值呢?
这才是问题的关键

请老大赐教!!
回复
jjun2014
2008年12月18日 15:32:22
4楼
另外,负荷计算详尽表 没有对房间的最大负荷时刻进行 高亮 显示

不能一目了然

建议补充此功能

盼复,谢谢!
回复
my_home
2008年12月19日 09:47:53
5楼
计算书中未体现人员、新风、设备等取值依据,如果需要,将来可以加进去
目前计算书中最大负荷时刻是红色亮显的,如图所示 :
未命名.JPG
回复
jjun2014
2008年12月19日 11:59:35
6楼
谢谢回复

强烈要求在计算书中体现人员、新风、设备等取值依据
因为这是施工图审查的必查之处!


[ 本帖最后由 李军 于 2008-12-19 12:57 编辑 ]