高压柜的储能开关不能储电,是不是里面的线路板坏了,开关型号:VS1, CO1-259 常州森源开关厂的,有无电话?告诉我,最好有它的二次线路接线图,另外12V的蓄电池多少钱一个,好一点的
高压柜的储能开关不能储电,是不是里面的线路板坏了,开关型号:VS1, CO1-259 常州森源开关厂的,有无电话?告诉我,最好有它的二次线路接线图,另外12V的蓄电池多少钱一个,好一点的
2楼
VS1的接线图几乎都一样的,直接给电给25,35点,看看是不是储能,如果不能,看看它的储能辅助接点是否接通,如果都是好的,哪可能就是电路板的问题。
回复
3楼
可以用 汤浅的电池 13611954088王峰
回复
4楼
储能电机也可能烧坏
回复
5楼
首先你先检查一下你的元件,比如:储能开关(手动时用)、储能电机。还有你的辅助接点,指短路器的,再对准你的二次电路图仔细查找,问题就解决了。。。。。
回复
6楼
多谢大家给出详尽的答案,解决拉我的困惑
回复
7楼
这种情况一般都是合闸限位开关没调好或松动.电气上的毛病较少.
回复
8楼
12V电池要看是多少AHde ,600到1200都有,汤浅、阳光的都不错
但我支持国货,打死不用日本货,其他就随便
回复
9楼
有时侯是简单问题复杂话,你的储能电机有没有问题,这点你的确定.....
回复
10楼
还有你的各接点和你的辅助接点是否没有问题的,在你储能开关这条回路上任意一个接点不通,你就不要想让储能,因为这些接点都是串联在他的回路上的...
回复
11楼
储能电机、接线、辅助接点、行程开关、电路板、逐一排查。一定能够查出来的。
回复