中、小学图书馆消防设计
zwg043
zwg043 Lv.4
2005年04月06日 16:24:26
来自于防雷减灾
只看楼主

四、五层的1000多平米中、小学图书馆(综合性的,包括合班教室)消防设计要不要设消防报警,如设,图书馆无值班室,报警主机可否设在校区门房值班室。

四、五层的1000多平米中、小学图书馆(综合性的,包括合班教室)消防设计要不要设消防报警,如设,图书馆无值班室,报警主机可否设在校区门房值班室。
李兴龙机电科技
2005年04月06日 17:47:34
2楼
情况不明,对比《建筑设计防火规范》10.3.1第二款。
回复
zwg043
2005年04月07日 08:31:49
3楼
《建筑设计防火规范》规定是100万册图书馆,但《报警规范》98,二级是24m以下的图书馆、挡案馆,88规范倒是分为50万册图书馆才设
回复
s9
2005年04月08日 13:38:23
4楼
二级,单只需在书库设探测器。
在无其它报警设施的情况下,我认为报警主机可以设在校区门房值班室。但图书馆应设声光报警设备及火灾显示盘。
回复
wl1275
2005年04月09日 11:13:22
5楼
支持楼上
回复

相关推荐

APP内打开