关于铁塔设计的风荷载取值的问题?
iorilb
iorilb Lv.2
2008年12月17日 21:44:20
只看楼主

有一个湖南岳阳的铁塔,建立在海拔777m高度的山顶,当地的基本风压是0.4kN/m2,(考虑到山顶的风速大,甲方提供的最大风速为55m/s,按照规范的D.2.2-4计算出基本风压为1.75kN/m2,这个数值感觉好大喽。。),那么应当取什么样的数值来进行计算呢??希望大家有经验的人指点一下。。

有一个湖南岳阳的铁塔,建立在海拔777m高度的山顶,当地的基本风压是0.4kN/m2,(考虑到山顶的风速大,甲方提供的最大风速为55m/s,按照规范的D.2.2-4计算出基本风压为1.75kN/m2,这个数值感觉好大喽。。),那么应当取什么样的数值来进行计算呢??希望大家有经验的人指点一下。。
免费打赏
qq_1209
2009年01月03日 21:38:40
2楼
你根据高耸结构设计规范利用基本风压算算风压,而且海拔高度是777米说明的问题不大,要看他到当地较平坦地区的高差是多少!
回复
xie-27
2009年08月11日 10:57:37
3楼
:) 请问是查看什么规范?
回复
a198581
2009年08月11日 11:05:36
4楼
输电塔设计的前景如何?
回复
华华周
2009年08月11日 13:19:30
5楼
是荷载规范?A类.高度和山体形状还有关吧