我看资料说上海富田的水源热泵机组cop能达到6以上,可能吗?
我看资料说上海富田的水源热泵机组cop能达到6以上,可能吗?
2楼
一般在5以下 他们的我不了解 不过问问是啥制冷剂就知道他们是不是在吹牛
回复
3楼
当然可能了,因为你没说工况呀= =b
回复
4楼
一般情况下达不到吧? 特殊工况下6以上意义不大吧?我想楼主的意思是说正常工况下
回复
5楼
那八成是到不了了=w=标准工况下水环热泵的EER一般也就4.2左右了,还是整体式的,分体式的4.0已经不错了.
至于6.0怎么算的,显然是在工况上做了手脚.麦克维尔的变频水冷离心机组EER还17呢,你信么?
[
本帖最后由 vf_19s 于 2008-12-30 09:13 编辑 ]
回复
6楼
补充一下,水环热泵的COP也就稍微比EER好一点,一般整体式的都接近5.0,有个别可以做到超过5.0,主要和压缩机型号和制冷量搭配有关.不过超过6.0的嘛= =+至少偶素没见过~
By the way,
标准工况:GB/T19409-2003
名义制冷工况:室内进风干湿球温度27°C/19°C;进出水温度30°C/35°C
名义制热工况:室内进风干湿球温度20°C/15°C;进水温度20°C
[
本帖最后由 vf_19s 于 2008-12-30 09:13 编辑 ]
回复
7楼
加些措施处理以下是可以达到6的,但是只针对水源热泵的机组:victory:
回复
8楼
他们的在合肥通用所,检测的达到6。88
回复
9楼
整体式的螺杆机,检测报告上能效比6。88,性能系数5。11,大家可以到他们网站上看一下他们的检测报告
回复
10楼
什么措施?请说明。另外请注明工况。
为什么只针对水源热泵机组?他们的水冷离心/螺杆机组还能用类似方式提高效率么?
另外,不是我说啥,合肥所那样的实在是反映了社会主义的优越性,你花点心思总能搞定的。
回复
11楼
同学。你知道水冷螺杆机和小型水源热泵机的区别么?= =b
水冷螺杆机做到0.59kW/ton以下还是新闻么?另外你显然把满负荷效率和NPLV效率搞错了,哪个应该更高一些?回去考虑考虑吧。
另外请顺便看下明年将要实施的国家能效能级标准,看看2级能效到底该是多少。5.11的螺杆机还能卖么。。。
回复