电流互感器选用参考
y_dyy
y_dyy Lv.3
2008年12月17日 16:27:58
来自于变压器
只看楼主

1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732):变压器容量kVA 100 160 200 250 315 400 500互感器变比 10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5变压器容量kVA 630 800 1000 1250 1600 2000 互感器变比 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 120/5

1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732):
变压器容量kVA 100 160 200 250 315 400 500
互感器变比 10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5
变压器容量kVA 630 800 1000 1250 1600 2000
互感器变比 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 120/5
2 10kV变压器低压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/0.4/1.732):
变压器容量kVA 80 100 160 200 250 315 400
互感器变比 150/5 150/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/5
变压器容量kVA 500 630 800 1000 1250 1600 2000
互感器变比 800/5 1000/5 1200/5 1500/5 2000/5 2500/5 3000/5
3 电流互感器用于测量时,其一次侧额定电流应尽量选择比实际正常工作电流大1/3 左右。标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150、以下为母线式4000、5000

[ 本帖最后由 y_dyy 于 2008-12-19 11:32 编辑 ]
cf0726
2008年12月17日 21:41:29
2楼
支持一个!!!:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
mwf78
2008年12月18日 09:50:21
3楼
一楼的兄弟。请问一个问题好吧?高压进线柜,出线柜的 电流互感器的 变比怎么计算?依据是 什么?谢谢你:handshake
回复
y_dyy
2008年12月18日 11:08:20
4楼
高压电流互感器变比计算,如果是用于计量,就按 S=√3UIcos∮ 来计算电流I,然后按标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150 靠大的值选一次电流,一般情况选比5的,如10/5A;如果是电子计量,可选10/1A.如果是用于测量和保护,就按 S=√3UIcos∮ 来计算电流I后再乘1.33,然后按标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150 靠大的值选一次电流,一般情况选比5的,如10/5A;如果是电子计量,可选10/1A.乘1.33倍主要是保证测量仪表和保护装置的最佳工作状态,并考虑在过负荷或短路时,减少电流互感器磁饱和对测量仪表和保护装置的影响.互感器的标准值是国家标准要求的,以方便互感器厂家制造和用户选用.回答不知是否满意?

[ 本帖最后由 y_dyy 于 2008-12-18 11:34 编辑 ]
回复
txpc365
2009年11月12日 09:54:14
5楼
学习了,感谢分享:victory: :victory: :victory:
回复
wqq712
2009年11月21日 13:38:51
6楼
非常精辟的论述 学习了 :victory: :victory:
回复
kongzhenfeng
2010年08月03日 15:29:38
7楼
回复
gxh1983
2010年08月26日 15:08:06
8楼
多谢楼主的奉献!
回复
xiaoshenxiao123
2010年09月04日 15:06:58
9楼
多谢楼主的奉献!
回复
wjwzyl
2010年09月05日 08:46:37
10楼
资深人士,谢谢!
回复
蚊帐
2022年06月29日 17:16:19
11楼

谢谢指导。。。

回复

相关推荐

APP内打开