2005年04月06日 14:55:28
只看楼主

请问我们在做施工图的时候,强弱电井的设计深度是怎么样的。是不是应该把所有设备的位置确定还有管道也要预留孔?谢谢很急,麻烦大家了。

请问我们在做施工图的时候,强弱电井的设计深度是怎么样的。
是不是应该把所有设备的位置确定还有管道也要预留孔?谢谢
很急,麻烦大家了。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月06日 15:23:29
2楼
画出设备布置大样图。
回复
gorben
2005年04月06日 16:38:11
3楼
那管线,桥架的位置要确定吗?
回复
szhjf
2005年04月06日 21:37:21
4楼
线槽、桥架、密集母线等应该定位,其他的例如配电箱、模块箱等就没必要准确定位---因为不同盘厂和供货商的产品规格都不一样!
回复
gorben
2005年05月08日 10:05:09
5楼
谢谢
回复
plainlife
2005年07月29日 15:14:32
6楼
回复
drogan_h
2005年07月29日 17:12:44
7楼


大样图画了不就什么都解决了!
回复
lzjian151919
2005年07月29日 17:30:42
8楼
大样图应该把这些东东都包括有啊,楼主是不是还不太清楚大样图要包括哪些内容啊??
回复
李兴龙机电科技
2005年07月29日 18:46:09
9楼
我都要花大样的。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
bigshoes
2005年07月29日 19:55:33
10楼
我画了大样的,桥架、线槽、配电箱都有。。。。免得到时候真的放不下这些的时候自己还不知道呢。。
回复
szhjf
2005年08月02日 22:30:48
11楼

我的看法是,配电箱之类就大致表示一下好了,反正施工单位很难准确按你的尺寸订货和安装的,只要设计中作到大概心中有数就可以了!
回复