求助:请教运用焓湿图计算高手!
csulyf2
csulyf2 Lv.2
2008年12月17日 14:01:30
来自于中央空调
只看楼主

本人在做洁净室空调负荷计算时一般采用两种方式:1、总冷负荷=新风负荷+室内显热(包含设备、人员、灯具及维护结构发热)2、采用一次回风系统,运用焓湿图计算各个空气处理过程 A 新风+回风---混合点,由焓湿图查出混合点参数; B 混合点---室内状态点的露点(相对95%线与热湿比线交点),由焓湿图查出露点参数;由焓差计算冷量 冷负荷=送风量(新风+回风)*焓差(混合点-露点) C 确认送风温差(一般取5度,此处还有什么注意的请各位大侠提出)

本人在做洁净室空调负荷计算时一般采用两种方式:
1、总冷负荷=新风负荷+室内显热(包含设备、人员、灯具及维护结构发热)
2、采用一次回风系统,运用焓湿图计算各个空气处理过程
A 新风+回风---混合点,由焓湿图查出混合点参数;
B 混合点---室内状态点的露点(相对95%线与热湿比线交点),由焓湿图查出露点参数;由焓差计算冷量
冷负荷=送风量(新风+回风)*焓差(混合点-露点)
C 确认送风温差(一般取5度,此处还有什么注意的请各位大侠提出)
D 从露点L沿等湿线与送风温度线相交,确认送风状态点,计算再热量
再热量=送风量(新风+回风)*焓差(送风状态点-露点)
现在出现的问题是根据第二种方法计算出来的冷量比第一种方法大很多(近1/3),请各位大侠给予帮助
谢谢!
免费打赏
linxu019
2011年09月26日 16:02:48
2楼
明显你第一种方法的冷负荷里面少了 再热负荷这一块啊……
回复
xxll6121383
2011年09月27日 09:55:24
3楼
你的处理过程有点问题吧,洁净空调应该是先确定送风温差(Q显=mc(tn-to)),从而确定送风温度to。等温线to与热是比的交点即为送风状态点,然后过送风状态点的等湿线与95%线交点即为你所说的L点。
至于你所说的冷量相差大就是少算了再热负荷
回复