住宅小区A、B、C、D共4栋楼。A、B栋为17层,C、D栋为11层图纸设计如下:地下室水泵房中区变频泵组,2用1备高区变频泵组,2用1备A、B栋5-11层为中区直供,12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。C、D栋5-11层先由中区直供到天面水池,再由天面水池自流到5-11层,2个水池独立。中区同时存在2种供水方式。请问大家见过这种做法吗???
住宅小区A、B、C、D共4栋楼。A、B栋为17层,C、D栋为11层
图纸设计如下:地下室水泵房
中区变频泵组,2用1备
高区变频泵组,2用1备
A、B栋5-11层为中区直供,12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。
C、D栋5-11层先由中区直供到天面水池,再由天面水池自流到5-11层,2个水池独立。
中区同时存在2种供水方式。
请问大家见过这种做法吗???
合理吗??
天面水池的进水应如何控制??
2楼
回复
3楼
非常的不合理,同时造成二次污染,生活给水现在都没有做什么屋顶水箱了;如果你是要屋顶水箱还采用什么变频呢?变频做什么用的。如果我是你们的领导,你要是提这样的方案上来,你也就可以走人了
回复
4楼
大哥,这是设计院设计出来的蓝图啊!!
我们是施工单位,我从来未见过这样的设计,不知道是不是自己孤陋寡闻,所以想在这里问一问
回复
5楼
什么设计院,告诉我,好去抢活去
回复
6楼
比较合理的做法是:系统分三个区,三层以下有市政供水(应该是能供到的),四到十一层为中区,十二层以上为高区。可以才用一套变频泵组,也可以采用两套变频泵组,泵组均为两用一备,外加台小泵与气压罐,供四台泵加一个气压罐。地下室设置生活水箱,水箱为不锈钢,容积为20%~30%最高日用水量
回复
7楼
6楼 说的有道理 这也是常规做法 像楼主提到的方案 真是 瞎扯的 狗屁 设计院 太差劲了
回复
8楼
对啊,6楼是常规做法
我问设计院,用变频泵,还接天面水池干什么?
答日;停电时有水用啊
回复
9楼
设计的够离谱的,不过还有比这还离谱的!还有采用无负压加屋顶水箱的做法呢!
这很浪费但不能算错,最多也就是让同行耻笑罢了!
回复
10楼
6楼所说的是现在最常用的设计方案,要科学合理的利用资源。
回复
11楼
6楼的做法比较合理!
青岛这里很多使用无负压成套供水设备,直接接市政,节省了地下生活水箱。
回复