小区的变频供水,大家有见过这种做法吗???急急
free2000
free2000 Lv.2
2008年12月16日 23:18:32
只看楼主

住宅小区A、B、C、D共4栋楼。A、B栋为17层,C、D栋为11层图纸设计如下:地下室水泵房中区变频泵组,2用1备高区变频泵组,2用1备A、B栋5-11层为中区直供,12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。C、D栋5-11层先由中区直供到天面水池,再由天面水池自流到5-11层,2个水池独立。中区同时存在2种供水方式。请问大家见过这种做法吗???

住宅小区A、B、C、D共4栋楼。A、B栋为17层,C、D栋为11层
图纸设计如下:地下室水泵房
中区变频泵组,2用1备
高区变频泵组,2用1备
A、B栋5-11层为中区直供,12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。
C、D栋5-11层先由中区直供到天面水池,再由天面水池自流到5-11层,2个水池独立。
中区同时存在2种供水方式。

请问大家见过这种做法吗???
合理吗??
天面水池的进水应如何控制??
免费打赏
free2000
2008年12月19日 15:00:09
2楼
请大家给点意见

给水:
1) 给排水软件之建筑给水设计秒流量计算:
1.1) 住宅建筑给水设计秒流量计算 (2008-12-27)
1.2) 集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、办公楼、教学楼、公共厕所等建筑给水设计秒流量计算
1.3) 企业生活间、公共浴室、食堂餐馆的厨房、运动员休息室等建筑给水设计秒流量计算
2) 最大小时生活用水量计算:
2.1) 住宅最大小时生活用水量计算
2.2) 公共建筑最大小时生活用水量计算
3) 饮用净水与管道直饮水系统:
3.1) 饮用净水系统设计小时流量计算
3.2) 饮用净水系统配水管设计秒流量计算
3.3) 管道直饮水最高日用量与净水设备产水量计算
4) 给排水软件之管道计算:
4.1) 生活给水管道沿程水头损失计算 (2008-12-17)
4.2) 旋翼或螺翼式水表的水头损失计算
4.3) 钢管管道内容积计算
5) 计算卫生器具给水当量之和
6) 生活给水气压罐的调节容积和总容积计算
7) 建筑物内的生活用水低位贮水池容积估算 (2008-12-12)


排水:
1) 建筑排水设计秒流量计算:
1.1) 住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、会展中心、教学楼等建筑排水设计秒流量计算 (2009-1-2)
1.2) 工业企业生活间、公共浴室、食堂或营业餐厅的厨房、影剧院、体育场、候车室等建筑排水设计秒流量计算 (2009-1-2)
2) 管道:
2.1) 排水横管水力计算
2.2) 钢筋混凝土圆管满流与非满流水力计算n=0.013
2.3) 矩形断面暗沟满流与非满流水力计算n=0.013
2.4) 梯形断面明渠水力计算
3) 化粪池有效容积计算及选型详图下载
4) 食堂、餐厅的厨房隔油池计算与选型
5) 居住小区或建筑物内的污水集水池有效容积计算
6) 建筑生活排水立管的管径选择 (2009-1-2)
7) 汇合通气管管径计算 (2009-1-7)


雨水:
1) 给排水软件之暴雨强度:
1.1) 部分城市暴雨强度公式及降雨强度计算
1.2) 部分城镇降雨强度查询
2) 屋面雨水天沟:
2.1) 屋面雨水天沟(矩形、梯形、三角形、半圆形、弓形断面)排水量计算
2.2) 雨水天沟末端山墙上的溢流口排水量计算
2.3) 多斗或单斗雨水悬吊管最大允许汇水面积
3) 管道:
3.1) 排水横管水力计算
3.2) 钢筋混凝土圆管满流与非满流水力计算n=0.013
3.3) 矩形断面暗沟满流与非满流水力计算n=0.013
3.4) 梯形断面明渠水力计算
4) 室外小区雨水管网计算
5) 屋面设计雨水流量计算
6) 根据雨水流量计算雨水立管数量

[ 本帖最后由 free2000 于 2009-1-11 12:03 编辑 ]
回复
yexinyou
2008年12月20日 21:06:43
3楼
非常的不合理,同时造成二次污染,生活给水现在都没有做什么屋顶水箱了;如果你是要屋顶水箱还采用什么变频呢?变频做什么用的。如果我是你们的领导,你要是提这样的方案上来,你也就可以走人了
回复
free2000
2008年12月20日 23:10:31
4楼


大哥,这是设计院设计出来的蓝图啊!!
我们是施工单位,我从来未见过这样的设计,不知道是不是自己孤陋寡闻,所以想在这里问一问
回复
yexinyou
2008年12月21日 14:08:30
5楼
什么设计院,告诉我,好去抢活去
回复
yexinyou
2008年12月21日 14:13:20
6楼
比较合理的做法是:系统分三个区,三层以下有市政供水(应该是能供到的),四到十一层为中区,十二层以上为高区。可以才用一套变频泵组,也可以采用两套变频泵组,泵组均为两用一备,外加台小泵与气压罐,供四台泵加一个气压罐。地下室设置生活水箱,水箱为不锈钢,容积为20%~30%最高日用水量
回复
liuchengyongsx
2008年12月21日 15:42:32
7楼
6楼 说的有道理 这也是常规做法 像楼主提到的方案 真是 瞎扯的 狗屁 设计院 太差劲了
回复
free2000
2008年12月21日 21:37:13
8楼
对啊,6楼是常规做法
我问设计院,用变频泵,还接天面水池干什么?
答日;停电时有水用啊
回复
土哥威武
2008年12月22日 17:43:41
9楼
设计的够离谱的,不过还有比这还离谱的!还有采用无负压加屋顶水箱的做法呢!
这很浪费但不能算错,最多也就是让同行耻笑罢了!
回复
piaobodeyun-jzhy
2008年12月25日 11:10:51
10楼
6楼所说的是现在最常用的设计方案,要科学合理的利用资源。
回复
ziqiangbuxi
2008年12月29日 12:32:39
11楼
6楼的做法比较合理!
青岛这里很多使用无负压成套供水设备,直接接市政,节省了地下生活水箱。
1.jpg
回复

相关推荐