高大墙体,构造柱和圈梁的设置?
kth001
kth001 Lv.2
2008年12月16日 22:04:48
来自于建筑施工
只看楼主

高大墙体,构造柱和圈梁的设置?

高大墙体,构造柱和圈梁的设置?
免费打赏
caihying
2008年12月19日 09:49:52
2楼
长度5m内设构造柱,高度大于4m设砌体中间还要设圈梁。
回复
cjx711
2008年12月21日 17:10:50
3楼
长度5m内设构造柱?我这都是4m设置一个。
有抗震要求的砌体填充墙:1、非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离为1.0m;内墙阳角至门窗洞边的最小距离,6、7度为1m,8度为1.5m。
2、砌体填充墙的墙段长度大于5m时,墙顶应与梁底或板底拉结。
3、当砌体填充墙的墙段长度超过层高的2倍时,宜再墙内设置砼构造柱。
4、当砌体填充墙的墙高超过4m时,应在墙体半高处设置与砼墙或柱连接全长贯通的现浇砼水平系梁(高60~100mm,纵筋2B10,分布筋B6@300)。
5、拉结筋伸入墙内长度:非抗震设计时不应小于600mm;抗震设防烈度为6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm;8度时应沿墙全长贯通。
回复
fpx811213
2008年12月22日 11:02:33
4楼
学习学习哈。我是个小菜乌:lol
多多学习,才能跟上大家了哦。
回复
chenjbo
2008年12月26日 19:53:23
5楼
设置构造柱是和建筑物的抗震设防烈度有关的。
回复

相关推荐

APP内打开