变频泵的控制
gorben
gorben Lv.4
2005年04月06日 12:18:14
只看楼主

请问变频泵的控制除了断路器以外还需要热继电器和接触器吗?

请问变频泵的控制除了断路器以外还需要热继电器和接触器吗?
zzfzzfzzf1998
2005年04月06日 12:32:06
2楼

是啊
回复
wl993
2005年04月06日 15:26:18
3楼
en
回复
nlb
2005年04月06日 19:40:39
4楼
如果电机没有工频运行状态,可不用热继电器。
回复
yukanlee
2005年04月06日 23:58:47
5楼
接触器是一定要的,最好是变频器输入侧一个(上电),输出侧一个。
回复
麦克
2005年04月07日 00:02:40
6楼
输出侧加接触器的道理何在?
回复
yukanlee
2005年04月07日 00:25:32
7楼
有一点是方便摇测电机绝缘。因为变频器主回路的绝缘检查需要将其端子短接后再测,实际运行中不可能每次都去先短接的,接触器正好将变频器和电机隔离开,从而避免了摇测电机绝缘对变频器的损坏。
更重要的一点是基于保护变频器的,以前在哪里读过。可惜偶记性不好,回头去查查。
回复
麦克
2005年04月07日 01:04:58
8楼
输出侧不用接触器,改加隔离电器行不行?
回复
yukanlee
2005年04月07日 11:08:54
9楼
查了一下几家变频器的资料,都没有在输出侧加接触器的。以前在输出侧使用过双掷隔离开关作为工/变频切换用,没有问题的。
关于另一点,今天没有找到。莫非是偶记错了......?惭愧!
回复
xudah
2005年04月07日 22:58:06
10楼
输出侧应加接触器(或其它可控制的电器,但用接触器比较普遍),因要进行变频和工频切换分别各用一接触器,热继最好也要,变频器本身自带了过电流保护,但我感觉不太安全
回复
netease
2005年04月08日 13:56:30
11楼
某品牌变频器,输出侧严禁加接触器.