请问变频泵的控制除了断路器以外还需要热继电器和接触器吗?
请问变频泵的控制除了断路器以外还需要热继电器和接触器吗?
2楼
是啊
回复
3楼
en
回复
4楼
如果电机没有工频运行状态,可不用热继电器。
回复
5楼
接触器是一定要的,最好是变频器输入侧一个(上电),输出侧一个。
回复
6楼
输出侧加接触器的道理何在?
回复
7楼
有一点是方便摇测电机绝缘。因为变频器主回路的绝缘检查需要将其端子短接后再测,实际运行中不可能每次都去先短接的,接触器正好将变频器和电机隔离开,从而避免了摇测电机绝缘对变频器的损坏。
更重要的一点是基于保护变频器的,以前在哪里读过。可惜偶记性不好,回头去查查。
回复
8楼
输出侧不用接触器,改加隔离电器行不行?
回复
9楼
查了一下几家变频器的资料,都没有在输出侧加接触器的。以前在输出侧使用过双掷隔离开关作为工/变频切换用,没有问题的。
关于另一点,今天没有找到。莫非是偶记错了......?惭愧!
回复
10楼
输出侧应加接触器(或其它可控制的电器,但用接触器比较普遍),因要进行变频和工频切换分别各用一接触器,热继最好也要,变频器本身自带了过电流保护,但我感觉不太安全
回复
11楼
某品牌变频器,输出侧严禁加接触器.
回复