为什么主梁要有箍筋加密区而次梁却不需要呢
418958731
418958731 Lv.2
2008年12月16日 12:28:31
只看楼主

如题。。。。。。。

如题。。。。。。。
免费打赏
tangdenghua
2008年12月16日 12:36:43
2楼
箍筋间距根据斜截面受剪切承载力计算所得。通常主梁的支座边缘处剪力较大。
回复
tangdenghua
2008年12月16日 12:36:55
3楼
即根据斜截面计算来确定箍筋间距

[ 本帖最后由 tangdenghua 于 2008-12-16 12:38 编辑 ]
回复
wendy-yu
2008年12月16日 12:48:53
4楼
1.如楼上二位所说
2.一般主梁加密是抗震的要求,属于抗震措施
回复
luohongguang811
2008年12月18日 15:40:23
5楼
这个是抗震要求的哈。
回复
zhenglianhua2008
2009年01月04日 20:17:31
6楼
抗震需要,构造要求,专家的结论
回复
rosedog
2009年01月05日 09:24:07
7楼
主梁参与抗震,
次梁不考虑抗震作用,
只传递楼面荷载,只需按计算确定箍筋用量,不必采取加密等抗震构造措施。
回复
jingjia.good
2009年01月05日 15:22:54
8楼
应该根据梁的斜截面抗剪承载力确定箍筋面积,主梁的支座处剪力比较大。按抗震构造措施确定箍筋间距
回复
jiegoukangzhen1
2009年01月06日 11:50:17
9楼
主梁主要考虑的是地震作用下梁端塑性铰的的情况下构造布置的,而次梁属于板的一部分,只是起传递荷载的作用,不传递剪力,因此只要满足本身的计算抗剪要求就行了!