吊顶内各种管道安装顺序怎么确定?
bbu
bbu Lv.3
2005年04月06日 08:53:18
来自于中央空调
只看楼主

空调供回水管,冷水供水管,热水供回水管,风管,排水管,冷凝管等在吊顶内从上到下依次是什么比较合理?

空调供回水管,冷水供水管,热水供回水管,风管,排水管,冷凝管等在吊顶内从上到下依次是什么比较合理?
免费打赏
bbu
2005年04月06日 19:17:55
2楼
实际工程里是怎么处理的?

呵呵,居然没人回答。是因为太简单都懒的回答吗?
回复
hust-ganjj
2005年04月06日 20:33:37
3楼
从上到下么?好象比较难回答啊。
(空调供回水管,冷水供水管)这个冷水供水管是什么东东?
风机盘管新风系统的话,大概来说风管在上,空调供回水管次之,冷凝水排水再下点,水管很难分清楚上下的,晕啊
总之施工深化的话,先考虑风管位置,接着考虑冷凝水排水位置,但是风管和冷凝水冲突的话,需要风管让位置,供回之类的有压管在最后。也就是小管让大管,有压让无压。
回复
bbu
2005年04月06日 21:01:14
4楼
冷水供水管,热水供回水管,

是生活给水管道。还有生活污水排水管道。

就是考虑一下综合管线的问题
回复
agan1975
2005年04月06日 21:03:27
5楼
简单说,先风管再水管、先大管再小管、先硬管再软管。
风管和冷凝管的关系同意楼上。
回复
bbj_zhang
2005年04月06日 21:51:39
6楼
一般是水管再上,风管在下,冷凝管在最下面!
回复
jswgq-55
2005年04月07日 10:56:20
7楼
不好笼通的回答,还是应结合实际进行布置。有压让无压是不能变的。
回复
ppz12
2005年04月07日 11:58:19
8楼




坚决同意
回复
bbu
2005年04月08日 17:57:59
9楼
为了避免标高冲突,是分不同的标高敷设,这样吊顶会很低。

还是只在交错部位局部绕过。这样有些管道要考虑排气,泄水。

另外盘管安装在冷冻水供回水管之上,是否需要考虑排气。

接合实际进行布置,主要考虑哪些点?



回复
sunnndy
2005年04月08日 18:35:17
10楼
实际上吊顶又完全不是我们空调的空间,还要考虑消防等各种因数。
同意一点的是:有压让无压是不能变的。
回复

相关推荐

APP内打开